Страница 1 из 1

Каркасная стена обшитая OSB

СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 01:38
mihasik7293
Здравствуйте, имеется каркасный дом , обшитый снаружи OSB плитами, в дальнейшем будет утепляться внутри,снаружи будет обшит сайдингом, скажите где правильно расположить пароизоляционнные пленку Изоспан А, внутри дома поверх OSB или снаружи дома поверх OSB?

Re: Каркасная стена обшитая OSB

СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 12:53
Изоспан
День добрый.
Изоспан А - это не пароизоляционная плёнка; а материал, противоположный по свойствам - паропроницаемая мембрана. Мембрана располагается снаружи, между стеной и внешней обшивкой (то есть OSB - мембрана Изоспан А - вентзазор - сайдинг.
А вот изнутри нужна пароизоляция, которая защитит утеплитель от пара. Например, Изоспан В.
В вашей конструкции нарушен основной принцип многослойных ограждающих конструкций: паропроницаемость слоёв должна увеличиваться изнутри - наружу. У вас снаружи будет находиться OSB - почти непроницаемый для пара материал. Это может привести к влагонакоплению в стене, и выходу конструкции из строя. Если пароизоляцию (Изоспан В) смонтируете как можно более герметично, риск уменьшается.

Re: Каркасная стена обшитая OSB

СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 13:45
mihasik7293
в итоге такой пирог?
Пирог, изнутри наружу
1. Чистовая отделка имитация бруса или вагонка
2. Брусок для вентилируемого зазора
3. Изоспан В, гладкой стороной к утеплителю
4. Утеплитель
5. OSB
6. Изоспан А, гладкой стороной наружу
7. Вентилируемый зазор
8. Сайдинг

Re: Каркасная стена обшитая OSB

СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 13:53
Изоспан
Да, так.
На всякий случай просчитайте пирог на калькуляторе: http://smartcalc.ru/thermocalc , или http://теплорасчет.рф/ . Увидите, будет ли влагонакопление.

Re: Каркасная стена обшитая OSB

СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 14:07
mihasik7293
вбил данные в калькулятор, показывает, что ближе к ОСП плите и в ОСП плите будет конденсат

Re: Каркасная стена обшитая OSB

СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 14:50
Изоспан
Это именно потому, что OSB не пропускает пар. Если по правилам, то этот материал нужно монтировать изнутри, а утепление производить снаружи.

Re: Каркасная стена обшитая OSB

СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 20:23
Vita1iy
Изоспан писал(а):Это именно потому, что OSB не пропускает пар. Если по правилам, то этот материал нужно монтировать изнутри, а утепление производить снаружи.

Это в том случае, если ОСП монтируется в стене в один слой.
А если утеплитель "зажат" между двумя слоями ОСП?

Например, так:
"Пирог" изнутри помещения:

1. Вагонка
2. Контробрешётка
3. Пароизоляция Изоспан В
4. ОСП
5. Утеплитель Rockwool 100 мм
6. ОСП
7. Гидро-ветрозащита Изоспан AМ (нужна ли?)
8. Контробрешётка
9. Имитация бруса

Имеет ли такой "пирог" право на существование без ухудшения качеств стены. Т.е. не будет ли скапливаться влага внутри утеплителя? Домик планируется для весенне-летне-осеннего проживания (по поводу толщины утеплителя в стенах). При температуре на улице до -5 градусов.

Заранее спасибо за ответ.

Re: Каркасная стена обшитая OSB

СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 20:50
Изоспан
День добрый.
Vita1iy писал(а):не будет ли скапливаться влага внутри утеплителя?
Может скапливаться. Заметьте, нет проектов, которые предусматривают пароИЗОЛЯЦИЮ с двух сторон от утеплителя. Со стороны холода - всегда пароПРОНИЦАЕМАЯ мембрана. А вы собираетесь поставить со стороны холода OSB - материал, почти непроницаемый для пара.

Re: Каркасная стена обшитая OSB

СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 18:32
mix099
Скажите тогда OSB можно дожить на черновой пол? Вместо доски?

Re: Каркасная стена обшитая OSB

СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 19:30
Изоспан
В смысле -
mix099 писал(а):OSB можно дожить на черновой пол? Вместо доски?
Как уже писалось выше, OSB пар не пропускает. Положите его вместо досок снизу - запрёте пар в утеплителе. Доски - и те кладут с разбегом, чтобы пар выходил вниз.