Gram
Здравствуйте! Посмотрите пожалуйста мои схемы стен и полов 1) https://yadi.sk/i/Ou2mM5HxckeFc 2) https://yadi.sk/i/EBP7ZIPjckeKv 3) https://yadi.sk/i/ba82IIYwckeML 4) https://yadi.sk/i/KwKcLguvckeQZ 5) https://yadi.sk/i/qFMYDCB3ckeRz Все правильно?

Re: Схемы стен, полов и крыша

СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014, 19:05
Изоспан
День добрый.
1. Внешние стены. Правильно; но обращаю ваше внимание - между мембраной (Изоспан А) и плитами OSB зазор должен быть именно вентилируемым (то есть должен быть вход воздуха снизу - и выход сверху,т.е.тяга воздуха).
Толщина утеплителя всего 100 мм - не мало ли? Для климатической зоны Московской области толщина утеплителя в стенах рекомендуется не менее 150 мм.
2. Внутренние стены. Правильно.
3. Крыша. Правильно; но обращаю ваше внимание - между мембраной (Изоспан АМ) и плитами OSB зазор должен быть именно вентилируемым (то есть должен быть вход воздуха снизу, под свесом крыши - и выход сверху под коньком,т.е.тяга воздуха).
Толщина утеплителя всего 100 мм - не мало ли? Для климатической зоны Московской области толщина утеплителя в крышах рекомендуется не менее 200 мм.
4. Пол первого этажа. Мембрану Изоспан А снизу не рекомендуем.
5. Пол второго этажа. Второй этаж будет отапливаться?

Re: Схемы стен, полов и крыша

СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014, 19:53
Gram
Спасибо за ответы. Внешние стены планируем три слоя минваты это получится 150мм А вот в крыше планируем два слоя ваты но на зиму второй этаж будем закрывать, там никого не будет. Думаете стоит увеличить толщину минваты в крыше? И еще хотел спросить, какая толщина должна быть у рейки? (то есть толщина просвета)

Re: Схемы стен, полов и крыша

СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014, 20:00
Gram
По поводу пола первого этажа, там вообще не надо ставить Изоспан или не подходит именно Изоспан А? Еще вопрос по монтажу, изоспан всегда устанавливается логотипом к нам? Получается внешний изоспан смотрит логотипом на улицу, а внутренний изоспан смотрит логотипом в комнату? Второй этаж. Второй этаж не отапливается, зимой будет закрыт, там будет прохладно.

Re: Схемы стен, полов и крыша

СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014, 21:00
Изоспан
Gram писал(а):А вот в крыше планируем два слоя ваты но на зиму второй этаж будем закрывать, там никого не будет.
Если зимой второй этаж не отапливается, то перекрытие нужно делать не как межэтажное, а как чердачное: http://isospan.gexa.ru/konstrykcii/cher ... erekritiya
В этом случае толщина утеплителя в перекрытии должна быть не менее 200 мм, в крыше можно оставить 100 мм.
Gram писал(а):И еще хотел спросить, какая толщина должна быть у рейки? (то есть толщина просвета)
4-5 мм.
Gram писал(а):По поводу пола первого этажа, там вообще не надо ставить Изоспан или не подходит именно Изоспан А?
Посмотрите здесь: http://isospan.gexa.ru/konstrykcii/cokolnie-perekritiya , вариант 1.
Gram писал(а):Получается внешний изоспан смотрит логотипом на улицу, а внутренний изоспан смотрит логотипом в комнату?
мембрана - логотипом наружу. Пароизоляция - в горизонтальных и наклонных конструкциях шероховатой стороной вниз; в вертикальных конструкциях - шероховатой стороной внутрь помещения.