изоспан А вместо изоспана А

Добавлено:
05 авг 2014, 09:52
Цой Алексей
наружная стена следующей конструкции
Металлический сайдинг
изоспан А
стальной легкий каркас
утеплитель базалит П50
изоспан В
2 слоя гипсокартона толщиной 10мм
Строители заменили изоспан В на изоспан А
Вопрос насколько это критично для работы теплоизоляции
Re: изоспан А вместо изоспана А

Добавлено:
05 авг 2014, 11:07
Изоспан
День добрый.
Очень критично. Эти два материала противоположны по своему действию: Изоспан А пар пропускает, а Изоспан В - наоборот, пароизоляция. Если изнутри смонтирован паропроницаемый материал, то зимой вся влажность из дома (а это очень большое количество) под действием разницы парциального давления пара легко пройдёт в утеплитель. А повышение влажности утеплителя на 5% ведёт к потере им теплоизоляционных свойств на 50%. Дальше начнётся вымокание утеплителя, появится плесень и грибок; конструкция выйдет из строя.
Re: изоспан А вместо изоспана А

Добавлено:
05 авг 2014, 11:16
Цой Алексей
Можно ли исправить данную ситуацию следующим образом: не разбирая конструкции поверх гипсокартона проложить изоспан В и прикрутить поверх уже третий слой гипсокартона