изоляция утеплителя межкомнатных перегородок

Добавлено:
31 июл 2014, 02:16
Томас
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, каким образом осуществить изоляцию утеплителя в межкомнатных перегородках? А именно: в какую сторону ориентировать шершавую сторону, если с обеих сторон стены помещение; какой тип пленок использовать; с обеих ли сторон нужен вентзазор; как поступать в случае стены смежных помещений с разной влажностью (ванна\спальня)?
Заранее благодарю за ответ!
Re: изоляция утеплителя межкомнатных перегородок

Добавлено:
31 июл 2014, 10:35
Изоспан
День добрый.
Начнём с того, что в межкомнатных перегородках, (как и в межэтажных перекрытиях), конденсации влаги не происходит. Она происходит только в конструкциях, которые разделяют среды с большой разницей температур.
Таким образом, в межкомнатных перегородках никакую изоляцию вообще можно не класть. Но есть "НО". Большинство волокнистых утеплителей "пылят" (то есть их микроволокна имеют свойство разлетаться по пространству вокруг); а некоторые ещё и выделяют вредные вещества (формальдегиды, например).
Значит, если у вас экологически чистый утеплитель, то можете вообще плёнки не применять.
Если есть сомнения, то мы рекомендуем Изоспан В, шероховатой стороной внутрь помещения.
В случае стены ванная-спальня применение пароизоляции типа Изоспана В обязательно. Нахлёсты материала рекомендуем проклеить строительным скотчем Изоспан KL.
Вентзазор актуален только в случае ванной (между Изоспаном В и обшивкой ванной комнаты); в остальных случаях, в принципе, можно монтировать и вплотную.
Re: изоляция утеплителя межкомнатных перегородок

Добавлено:
31 июл 2014, 15:59
Томас
Большое спасибо за ответ! Очень помогли! Поехал за пленкой=)