Страница 1 из 1
Дополнительное утепление карксной стены изнутри

Добавлено:
31 май 2014, 10:20
Zero
Добрый день!
Есть каркасный дом. планируется зашивка изнутри гипсокартоном. Возникли мысли положить под гипсокартон 50 мм утеплителя. В настоящее время пирог выглядит следующим образом от внутренних стен к наружным: OSB 9мм, вентзазор 20мм, изоспан B, Изовер 100 или 150 мм между стойками каркаса, Изоспан А, OSB 9мм, Роквул 50мм, Изоспан А, обрешетка, сайдинг. Т.е., сначала был каркасный пирог, потом его утеплили под сайдингом снаружи. Вопрос, нужно ли ставить пароизоляцию под гипсокартон и нужен ли под него вентзазор или можно ставить гипсокартон прямо на изоспан B? И ещё, если ставиьт пароизоляцию, внутренний утеплитель окажется между двумя слоями изоспана B, это допустимо или нет?
Re: Дополнительное утепление карксной стены изнутри

Добавлено:
31 май 2014, 10:40
Изоспан
День добрый.
Утеплитель между двумя слоями пароизоляции - недопустимо.
Скажите, а где находится дом? Давно ли стена существует в таком виде, как сейчас? Почему возникла идея дополнительного утепления?
Re: Дополнительное утепление карксной стены изнутри

Добавлено:
31 май 2014, 10:45
Zero
Идея возникла из-за опасения, что дом будет холодноват, просто строители были не очень...

К тому же, если все равно ставить каркас под гипрок, то почему бы пустое пространство в нем не заполнить утеплителем? Дом в таком виде, как сейчас стоит пару лет.
Re: Дополнительное утепление карксной стены изнутри

Добавлено:
31 май 2014, 10:47
Zero
Дом находится в Приозерском районе, 70 км от Санкт-Петербурга
Re: Дополнительное утепление карксной стены изнутри

Добавлено:
31 май 2014, 11:20
Изоспан
У вас 15 см утеплителя - для этого региона норма (для крыши - 20 см).
Сейчас появилась такая технология, когда есть достаточное утепление, изнутри стоит пароизоляция - и докладывают ещё слой утеплителя изнутри, на закрывая его пароизоляцией. Так как точка росы в этом слое оказаться не может (повторюсь - уже есть достаточный слой утеплителя), то конденсации пара в добавочном слое происходить не будет. Но технология не так уж давно применяется, так что рекомендовать не могу - статистики использования нет. Слова "у меня такое уже два года стоит" - ни о чём, мы дома не на два года строим.
Так что на ваш страх и риск; но делать второй слой пароизоляции однозначно нельзя.
И ещё по вашему пирогу стены. Принцип многослойных ограждающих конструкций - паропроницаемость слоёв должна возрастать изнутри - наружу. Делается это для того, чтобы пар, попадающий в конструкцию (вы герметично пароизоляцию не сделаете, подтекать будет обязательно) "со свистом" проходил через все слои и выходил наружу.
Смотрим, что у вас. OSB 9мм, вентзазор 20мм, изоспан B, Изовер 100 или 150 мм между стойками каркаса, Изоспан А - всё прекрасно, паропроницаемость увеличивается, пар выходит.
А дальше - опять OSB 9мм. Этот материал почти паронепроницаем, всё - пар встал! Скопился в Изовере. Начнёт отсыревать (собственно, почему и были заданы вопросы о сроке эксплуатации дома и о причинах желания доутеплить - при отсыревании утеплителя его теплоизоляционные свойства резко падают, в доме станет гораздо холоднее).
Re: Дополнительное утепление карксной стены изнутри

Добавлено:
31 май 2014, 11:53
Zero
Ну, с внешним слоем OSB уже точно ничего не сделать, не разбирать же весь дом. К тому же ведь очень часто строят дома с внешними стенами из OSB , неужели это настолько неправильно и все они отсыревают? Скажите, если всё-таки устанавливать утеплитель в каркас, надо ли ставить под гипрок паропроницаемую мембрану для того, чтобы частицы утеплителя не попадали в помещение?
Re: Дополнительное утепление карксной стены изнутри

Добавлено:
31 май 2014, 14:12
Изоспан
К сожалению, строют часто.
Отсыревают - срок отсыревания зависит от тщательности пароизоляционного слоя, от влажности в доме и влажности климата. Но есть законы физики, и они работают - иногда к сожалению.
Паропроницаемую - можно