Добрый день. Стены дома каркасные, панели из базальтового утеплителя. Выбираю пароизоляцию внутренней части стены. Отражающая, FS, в 1,6 раза дороже обычной, Изоспан B. А эффект теплосбережения отражающей изоляции как то измерялся? Можно сказать, какой процент тепла экономит отражающая изоляция по сравнению с обычной?

Re: отражающая и обычная пароизоляция

СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 21:22
Изоспан
День добрый.
Если есть возможность сделать полноценное классическое утепление - лучше сделать его.

Re: отражающая и обычная пароизоляция

СообщениеДобавлено: 30 апр 2014, 10:11
Максим63
Не совсем понял ответ. Стены каркасного дома уже стоят. Пароизоляционной пленкой изнутри закрывать их нужно (и на вашем сайте схемы использования пленок для каркасных домов приведены). Вопрос только в выборе между отражающей пароизоляцией (но более дорогой) и обычной.

Re: отражающая и обычная пароизоляция

СообщениеДобавлено: 30 апр 2014, 10:53
Изоспан
День добрый.
Я имею ввиду: если уже имеющаяся конструкция позволяет сделать толщину утеплителя, достаточную для вашего региона, то лучше применить Изоспан В - классическое утепление.
Если конструктивно не получается сделать достаточный слой утеплителя - применяют плёнки с отражающей поверхностью.
Вообще здесь всё индивидуально: кому-то нравится жить в "термосе", кому-то нет. Прямых показаний или противопоказаний нет.

Re: отражающая и обычная пароизоляция

СообщениеДобавлено: 30 апр 2014, 14:24
Максим63
Толщина утеплителя достаточная, 150 мм базальтового утеплителя, плотного. А насчет нравится или нет: это разве можно как то ощутить? И та и другая пленка пар не пропускает, как я понимаю. Тут есть отрицательный эффект в том, что стены "не дышат", но это как я понимаю, неизбежно, базальтовый утеплитель должен быть защищен от попадания в него влаги (пара). В банях/саунах как правило применяют отражающую изоляцию, но и в обычных комнатах задача собственно та же стоит - сохранить тепло.

Re: отражающая и обычная пароизоляция

СообщениеДобавлено: 30 апр 2014, 14:33
Изоспан
Вы правильно понимаете - никакая пароизоляция (ни Изоспан В, ни фольгированные плёнки) не дышит, и для волокнистых утеплителей именно это и нужно.
Кто-то ощущает, кто-то нет. Это чисто на ваше усмотрение.

Re: отражающая и обычная пароизоляция

СообщениеДобавлено: 20 сен 2014, 18:55
Lena
Здравствуйте! По совету строителей на потолке мансарды смонтирована пароизоляция Изоспан FS.Хочу и в стенах применить его же.Или всё таки лучше Изоспан B, c шершавой поверхности которого лучше удаляется влага.Кстати,а как работает ИзоспанFS,ведь он гладкой стороной внутрь помещения?

Re: отражающая и обычная пароизоляция

СообщениеДобавлено: 20 сен 2014, 21:57
Изоспан
День добрый.
Влага с пароизоляции удаляется лучше, когда помещение хорошо проветривается. Шероховатая поверхность здесь не причём, она нужна для другого: в помещениях с повышенной влажностью на шероховатой поверхности не образовываются капельки конденсата, и не скатываютсяпо ней, образовывая на полу лужицы. В обычных помещениях не очень актуально.
И Изоспан В, и Изоспан FS работают одинаково: не пропускают пар в утеплитель, что обеспечивает его сохранность и долгий срок службы.

Re: отражающая и обычная пароизоляция

СообщениеДобавлено: 21 сен 2014, 07:43
Lena
Спасибо за разъяснение!

Re: отражающая и обычная пароизоляция

СообщениеДобавлено: 21 сен 2014, 10:27
Изоспан