Изоспан » 19 ноя 2013, 12:28
День добрый.
Как уже неоднократно писалось на этом форуме, не бывает идеально сухого утеплителя - остаточная влажность в нём всегда есть. А если учесть условия хранения на складах и влажность воздуха (особенно осенью), то зачастую монтируется весьма влажный утеплитель. Мы вообще рекомендуем перед монтажом утеплитель просушивать принудительно, и то это не даёт идеального результата. Вы его вообще сушили перед монтажом?
Пароизоляцию смонтировать идеально герметично также невозможно. Даже при проклеенных нахлёстах полотнищ плёнки, проклеенных примыканиях к окнам, дверями т.д. (вы же это сделали?) пар, как и вода, лазейку найдёт и в той или иной степени просачиваться в утеплитель будет.
При температуре снаружи -20градусов, а внутри + 20 градусов парциальное давление внутри дома в семь с лишним раз больше, чем снаружи - представьте,с какой силой пар стремится пройти через пароизоляцию.
Тот же самый процесс наблюдается и внутри самой стены. Минвата гораздо теплее, чем слои экструзии, расположенные со стороны улицы. Пар из минваты устремляется наружу - и упирается в преграду (экструзию). На ней он выпадет конденсатом, в результате в вашей стене - вода.
Про паропроницаемость слоёв не мы придумали; это основано на многолетнем опыте, на ошибках прошлого. Лучше этими наработками воспользоваться, чем набивать собственные дорогостоящие шишки; но - ваше дело.