Сообщение Игорь23 » 04 авг 2022, 21:03

Добрый день!
Возник вопрос о необходимости вентзазора, т.е контробрешетки над изоспаном Б внутри помещения (котельная-санузел в частном доме с постоянным отоплением 24/7). Если идти с улицы внутрь пирог такой: сайдинг—вентзазор—изоспан А—каменная вата—стена в кирпич—каменная вата между горизонтальной обрешеткой под вагонку(27мм/шумоизоляция Роквул)—изоспан Б шершавой стороной внутрь помещения—сразу на изоспан Б вагонка. В помещении душкабина и мойдодыр, отопление круглогодичное. Читал, что в таком случае контробрешетка на изоспан Б не обязательна, по идее конденсат будет испаряться сразу. Плюс в помещении естественная вентиляция 60кубометров в час, т.к установлен газовый котел. Рассудите, нужна ли контробрешетка-вентзазор под вагонку. Спасибо!
Игорь23
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 03 авг 2020, 14:03

Re: Нужна ли контробрешетка над Изоспаном Б

Сообщение Изоспан » 04 авг 2022, 23:08

День добрый.
По сути вы правы.
Один нюанс: если вы решите что-то повесить на стену (да хоть электрическую розетку ), то продырявите и вагонку, и пароизоляцию.
Можно ли считать пароизоляцией дырявую плёнку, как думаете?
Обычно в зазоре между пароизоляцией и внутренней обшивкой пускают всю электрику и прочие коммуникации.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Нужна ли контробрешетка над Изоспаном Б

Сообщение Игорь23 » 05 авг 2022, 10:08

Коммуникации проложены вдоль реек между которых лежит утеплитель. Розетки планирую ставить также с креплением в эти рейки. Мне кажется, что даже если где-то продырявлю случайно: это же не дырка в космическом корабле) С одной стороны было бы неплохо сделать небольшое расстояние между пароизоляцией и вагонкой, чтобы на вагонку не попадало никакой влаги в случае со временем изменения режима проживания, например; с другой стороны отопление и вентиляция оттуда никуда не денутся и кмк количество влаги доходящей до пароизоляции будет минимальным.
Игорь23
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 03 авг 2020, 14:03

Re: Нужна ли контробрешетка над Изоспаном Б

Сообщение Изоспан » 05 авг 2022, 15:10

Игорь23 писал(а):чтобы на вагонку не попадало никакой влаги в случае со временем изменения режима проживания

Вот если отопление будет постоянным, и вы никогда ничего не будете вешать на стены и дырявить пароизоляцию - тогда без проблем.
Игорь23 писал(а):с другой стороны отопление и вентиляция оттуда никуда не денутся и кмк количество влаги доходящей до пароизоляции будет минимальным.

При достаточной толщине утепления - да.
Игорь23 писал(а):даже если где-то продырявлю случайно: это же не дырка в космическом корабле)

Для обычного человека (не космонавта) ДОМ более важен, чем гипотетический космический корабль. И всё зависит от того, сколько раз вы продырявите пароизоляцию "случайно". Раза три - ничего. А потом кто-то захочет повесить картину, кому-то понадобится розетка в другом месте, кто-то полочку навесит - и у вас уже не пароизоляция, а дуршлаг.
Но решать, конечно, вам. Как хотите.