Сообщение Evil Genius » 17 янв 2011, 13:57

Делал прошлым летом утепление пола, но тогда про Ваш замечательный форум не знал, а продавцы были несколько некомпетентны...
В результате сделано так (сверху вниз):
- чистовой пол (половая доска)
- вентзазор
- один слой роквула
- обрешетка
- изоспан (наименование не помню, но по-моему, А).
Подозреваю, что сделано в результате неправильно и надо переделывать. Или можно оставить так?
Заранее спасибо за ответ!
Evil Genius
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 29 ноя 2010, 00:30

Re: Покритикуйте, пожалуйста "пирог"!

Сообщение Изоспан » 17 янв 2011, 14:54

День добрый.
Правильный пирог пола: чистовой пол - вентзазор - Изоспан В - роквул - обрешётка - Изоспан Д. Переделать рекомендую не позже, чем этим летом - утеплитель будет ещё пригоден для использования; в противном случае и утеплитель придётся менять.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11375
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Покритикуйте, пожалуйста "пирог"!

Сообщение Evil Genius » 17 янв 2011, 15:47

А какой высоты должен быть вент.зазор?
Evil Genius
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 29 ноя 2010, 00:30

Re: Покритикуйте, пожалуйста "пирог"!

Сообщение Изоспан » 17 янв 2011, 15:56

4-5 см.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11375
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Покритикуйте, пожалуйста "пирог"!

Сообщение Evil Genius » 17 янв 2011, 19:03

Спасибо! еще пара глупых вопросов про вент.зазор - 4-5 см он делается в любом случае (например, при утеплении потолка, стен и т.д.) или могут быть другая высота этого зазора - от чего это тогда зависит?
И второй вопрос - полость между лагами, образуемая с помощью этого зазора, должна как-то с "внешним миром" соединяться? Т.е, должны быть вентиляционные отверстия или достаточно, что там просто воздух в замкнутом пространстве?
Заранее спасибо за просвещение!
Evil Genius
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 29 ноя 2010, 00:30

Re: Покритикуйте, пожалуйста "пирог"!

Сообщение Изоспан » 18 янв 2011, 11:50

День добрый.
В основном рекомендуем вентзазор 4-5 см, но если вам составляет проект дома архитектор, то он рассчитает все вентзазоры отдельно.
Для полноценной работы вентзазора можно применять специальные вентиляционные решётки. Пока их применение не очень распространено, в основном вентиляция осуществляется естественным путём.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11375
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Покритикуйте, пожалуйста "пирог"!

Сообщение Evil Genius » 18 янв 2011, 15:37

правильно ли я понял, что никаких "щелей" и прочих отверстий для вентиляции воздуха в этом зазоре оставлять не нужно?
Evil Genius
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 29 ноя 2010, 00:30

Re: Покритикуйте, пожалуйста "пирог"!

Сообщение Изоспан » 18 янв 2011, 16:39

Если у вас есть возможность поставить специальные вентиляционные решётки - замечательно, делайте. Если же нет - герметично сделать пирог пола вам вряд ли удастся; при соблюдении остальных требований в утеплитель не будет поступать сколько-нибудь значимое количество влаги, и вы можете рассчитывать на долгую и надёжную службу конструкции.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11375
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Покритикуйте, пожалуйста "пирог"!

Сообщение Палыч » 04 мар 2011, 13:17

Добрый день.
Хочу постелить пол первого этажа следующим образом:
1. Стяжка черновая
2. Изоспан С
3. Пенопласт
4. Изоспан С
5. Стяжка
6. Изоспан FS
7. Ламинат
Поправте если что-то не правельно.
Спасибо
Палыч
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 04 мар 2011, 13:11

Re: Покритикуйте, пожалуйста "пирог"!

Сообщение Изоспан » 04 мар 2011, 14:39

День добрый.
Слишком много изоляционных материалов. Что имеется ввиду под "стяжкой"?