Модератор: Изоспан
Для влажных помещений? У вас и на мансарде будут влажные помещения? То есть- душевая и сверху, и снизу?Oleg_n_g писал(а):1) гидро-ветрозащитная мембрана Изоспан AQ proff, AQ 150 proff – какой материал лучше применть для влажных и обычных помещений?
У вас же вроде оба этажа отапливаются? Зачем энергосбережение?Oleg_n_g писал(а):пароизоляция с эффектом энергосбережения Изоспан RF, Изоспан FS, Изоспан FD и Изоспан FX
Изоспан RS. Прочный, с антиконденсатной поверхностью (актуально для влажных помещений), им легко работать (что сказывается на качестве монтажа).Oleg_n_g писал(а):пароизоляция Изоспан RS, В, B fix
Нахлёсты - Изоспан KL+ (именно +). Примыкания- или его же, или Изоспан ML Proff (мне удобнее именно им).Oleg_n_g писал(а): Какие соединительные ленты (для примыкания к стене и между собой) применить?
Значит, ветрозащитная мембрана у вас будет не во влажном, а в сухом помещении. Вполне достаточно Изоспан АМ (даже А, в принципе, можно).Oleg_n_g писал(а):Влажные помещения будут только на 1 этаже.
Да.Oleg_n_g писал(а):Значит самое лучшее для межэтажного (оба этажа отапливаются) перекрытия это - Изоспан RS (обычные и влажные помещения)?
Как сказать... Лучше - полноценное утепление. При применении пароизоляции с отражающим эффектом точка росы сдвигается внутрь пирога, что не есть хорошо.Oleg_n_g писал(а):На мансарде, потолок, лучше применить Изоспан RF?
Как сказать... Лучше - полноценное утепление. При применении пароизоляции с отражающим эффектом точка росы сдвигается внутрь пирога, что не есть хорошо.[/quote]Oleg_n_g писал(а):На мансарде, потолок, лучше применить Изоспан RF?
Такая толщина позволяет применить обычную пароизоляцию. Но, если вам почему либо хочется применить именно Изоспан RF - монтируйте его. Тут главное - смонтировать ГЕРМЕТИЧНО.Oleg_n_g писал(а):(общая толщина теплоизоляции 250 мм.)