Сообщение Sergey1545 » 16 янв 2019, 13:23

Добрый день! Подскажите пожалуйста при утеплении минеральной ватой (толщина 100 мм) изнутри помещения застекленной лоджии и установкой теплого пола с целью объединения с жилой комнатой. Как должен выглядеть пирог на стенах и потолке? Какие из ваших материалов лучше для этого использовать? Если необходимо в пироге делать вент зазоры можно ли их сократить до 1-2 см?
Sergey1545
 
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 16 янв 2019, 12:08

Re: Утепление застекленной лоджии для объединения с жилым пр

Сообщение Изоспан » 16 янв 2019, 13:37

День добрый.
Прямо к стене (потолку) - выбранную вами минвату;вплотную к ней - пароизоляция (Изоспан RS, C, B), зазор (желателен, в вашем случае можно сократить до 2 см), внутренняя обшивка.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Утепление застекленной лоджии для объединения с жилым пр

Сообщение Sergey1545 » 16 янв 2019, 14:41

Спасибо большое за быстрый ответ. Уточняющий вопрос, у меня стены бетонные, это не имеет ни какого значения?
Sergey1545
 
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 16 янв 2019, 12:08

Re: Утепление застекленной лоджии для объединения с жилым пр

Сообщение Изоспан » 16 янв 2019, 15:19

Sergey1545 писал(а): у меня стены бетонные, это не имеет ни какого значения?
Да, и по бетонным, кирпичным, пеноблокам, газобетону и т.д.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Утепление застекленной лоджии для объединения с жилым пр

Сообщение Sergey1545 » 16 янв 2019, 18:49

Спасибо!!!
Sergey1545
 
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 16 янв 2019, 12:08

Re: Утепление застекленной лоджии для объединения с жилым пр

Сообщение Изоспан » 16 янв 2019, 19:23

Тёплого дома вам.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Утепление застекленной лоджии для объединения с жилым пр

Сообщение Sergey1545 » 18 фев 2019, 15:27

Добрый день! А нужно ли при таком устройстве пирога делать сплошную гидроизоляцию бетонных оснований? Есть ли в вашей линейке гидроизоляция рулонного типа пригодная для таких работ?
Sergey1545
 
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 16 янв 2019, 12:08

Re: Утепление застекленной лоджии для объединения с жилым пр

Сообщение Изоспан » 18 фев 2019, 18:50

День добрый.
Sergey1545 писал(а):А нужно ли при таком устройстве пирога делать сплошную гидроизоляцию бетонных оснований?
Вы сейчас о какой конкретно конструкции - пол, стена - что? И с какой целью задались вопросом гидроизоляции? У вас там вода будет литься?
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Утепление застекленной лоджии для объединения с жилым пр

Сообщение Sergey1545 » 19 фев 2019, 01:57

Стены и потолок. Последний этаж +это лоджия, волнует возможность проникновения воды от осадков.
Sergey1545
 
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 16 янв 2019, 12:08

Re: Утепление застекленной лоджии для объединения с жилым пр

Сообщение Изоспан » 19 фев 2019, 10:43

День добрый.
Sergey1545 писал(а):волнует возможность проникновения воды от осадков.
Гидроизоляция от осадков делается с внешней стороны конструкции.
Если вы хотите сделать её при помощи плёнок - это возможно, но далее к улице должен находиться облицовочный\кровельный материал (через вентилируемый зазор).
Гидроизоляционные материалы: Изоспан AQ Proff, AS, AM.