Холодный чердак

Сообщение Marsel89 » 08 дек 2018, 22:01

Доброе время суток! Одноэтажный дом с холодным чердаком, потолок выполнен из досок по низу марок. Планируем утепление эковатой. Какую плёнку нужно положить на доски под утеплитель? Снизу досок уже нет возможности устроить плёнку изоспан В. Заранее спасибо
Marsel89
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 21:46

Re: Холодный чердак

Сообщение Изоспан » 08 дек 2018, 22:57

День добрый.
Со стороны тепла (снизу) - монтируется пароизоляция. Это Изоспан RS, C, В.
Но главное - пароизоляция должна представлять собой сплошной герметичный контур. Сможете ли вы смонтировать такой контур поверх досок? Балки ведь будут мешать.
Оборачивать балки нельзя категорически - сгниют.
Если монтировать полосами между балками - через балки пар будет проникать в утеплитель, дерево паропроницаемо. Результат - отсыревание утеплителя, балок, влагонакопление, плесень и гниение.
Так что - пароизоляция-то любая; главное - смонтировать её правильно.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Холодный чердак

Сообщение Marsel89 » 09 дек 2018, 00:04

Спасибо. Вся беда в том что со стороны тепла т.е. снизу уже выполнены чистовые потолки.
Marsel89
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 21:46

Re: Холодный чердак

Сообщение Изоспан » 09 дек 2018, 12:51

Для своего дома - хочется, чтобы он был надёжный и служил долго, хочется гарантий. Гарантии возможны только при соблюдении строительных правил.
В вашем случае нарушения этих строительных правил гарантий вам дать невозможно, хоть вы там плёнку из чистого золота положите - законы физики никакими материалами не отменить.
Чисто теоретически - если балки "завернёте" в пароизоляцию, плесень, скорее всего, появится уже весной.
При монтаже пароизоляции полосами (между балок) - возможно, попозже. Но будет холоднее и на отопление вы тратить будете больше.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Холодный чердак

Сообщение byronben » 14 май 2019, 11:02

Спасибо за совет, но проблема в том, как этот чердак вентилировать. куда девать влагу, ведь пароизоляция мертвая. Когда начнем решать вопрос вентиляции, либо нарвемся на энергоемкие решения либо упремся в тот же холодный чердак.

Нужен опыт. Где уже делали? Как делали? какие были результаты?

Сильно поможет информация, о том возможно ли и чем можно "Задуть" сыпучий утеплитель например керамзит. Пусть дорого и не технологично. Потом усовершенствуем.
byronben
 

Re: Холодный чердак

Сообщение Изоспан » 14 май 2019, 15:31

День добрый.
byronben писал(а):как этот чердак вентилировать.
Как минимум - слуховые окна. Как максимум - приточно-вытяжная.
byronben писал(а):куда девать влагу, ведь пароизоляция мертвая. Когда начнем решать вопрос вентиляции, либо нарвемся на энергоемкие решения либо упремся в тот же холодный чердак.
Вы о чём вообще? Какая пароизоляция на холодном чердаке? Опишите подробно суть ваших опасений - какая крыша,все пироги конструкции.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Холодный чердак

Сообщение Body » 17 май 2019, 21:16

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста.
Баня из пеноблока, облицована киричем. Построили из остатков материалов от основного дома. Отопление было заведено, залитые теплые полы, но баней не отделана, всю зиму стояла под отоплением. Проблема в том, что за зиму промок утеплитель в перекрытии, чердак холодный, крыша не утеплена, утеплено было в 3 слоя перекрытие утеплителем ИЗОВЕР. Думаю что строителями неправильно смонтирована пароизоляция ИЗОСПАН. Утеплитель лежит между балками в 3 слоя, снизу пароизоляция изоспан гладкой стороной вниз, шероховатой вплотную к утеплителю и лагам (балкам), сверху на утеплителе тоже лежит изоспан, но какой стороной я не могу сказать, туда нет доступа. Расскажите мне как сделать правильно, и как теперь высушить потолок?
Body
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 17 май 2019, 21:07

Re: Холодный чердак

Сообщение Body » 17 май 2019, 21:16

лй
Body
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 17 май 2019, 21:07

Re: Холодный чердак

Сообщение Изоспан » 17 май 2019, 22:17

День добрый.
Body писал(а):Думаю что строителями неправильно смонтирована пароизоляция ИЗОСПАН.
Чтобы ответить, мненужно знать - какой именно Изоспан снизу, и какой сверху.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Холодный чердак

Сообщение Body » 17 май 2019, 22:19

спасибо за быстрый ответ, и так и так изоспан B
Body
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 17 май 2019, 21:07

След.

Вернуться в Кровли, Мансарды