За осб уже смонтирован фасад на осб пришита брус 50 50 и растянута ветрозащита прикреплены фасадные панели разобрать нет возможности (так нельзя осб закрыто влага на него не попадет)
Да объём полностью закрыт использоваться не будет
Модератор: Изоспан
Дело ваше.Но пароизоляцию между OSB и утеплителем уберите обязательно.Сергей 52 писал(а):разобрать нет возможности (так нельзя осб закрыто влага на него не попадет)
В принципе, в этом случае утеплитель с холодной стороны можно и не закрывать. Но для защиты от выдувания микроволокон утеплителя - лучше паропроницаемую мембрану смонтировать, Изоспана А вполне хватит.Сергей 52 писал(а):Да объём полностью закрыт использоваться не будет
Этот вопрос вам нужно задать производителю КОНКРЕТНОГО утеплителя.Сергей 52 писал(а):Для каркасных стен плотность ваты 30-40 недостаточна или нормально