Добрый день.
Михаил07 писал(а):Добрый день!
Касательно режима эксплуатации перекрытия.
Балки установлены около трёх лет назад. Стояли под кровлей, но дом начал отапливаться только с марта этого года. Утеплитель хранился в доме с прошлой осени. Дом предназначен для постоянного проживания. Район строительства - г. Ярославль. Гараж будет отапливаемый, предназначен для хранения двух автомобилей, предусмотрена система вентиляции, над гаражом расположены две отапливаемые жилые комнаты. Достаточно ли этих данных для определения состава пирога?
Если в вашем случае более холодным помещением постоянно является гараж (по сравнению с жилым помещением на втором этаже), то со стороны второго этажа на утеплитель (сверху) можно уложить пароизоляцию (нахлесты и примыкания тщательно проклеить герметизирующими лентами), которая защитит перекрытие от водяных паров из жилого помещения. В качестве пароизоляции можно применить «Изоспан B», «Изоспан RS», «Изоспан C», «Изоспан DM». Нахлесты пароизоляции необходимо проклеивать герметизирующими лентами «Изоспан KL+», «Изоспан SL», «Изоспан SL proff», примыкания пароизоляции необходимо проклеивать герметизирующими лентами «Изоспан KL+», «Изоспан SL proff» или «Изоспан ML proff».
Под утеплитель можно уложить ветрозащитную мембрану, которая не будет препятствовать выходу водяных паров из перекрытия. При этом необходимо:
1) либо делать вентилируемый зазор между ветрозащитой и потолком гаража либо подшить ветрозащиту по примеру цокольного перекрытия
http://isospan.gexa.ru/konstrykcii/coko ... rekritiya;2) обеспечить эффективную вентиляцию гаража, иначе (при постоянной повышенной влажности со стороны гаража) водяные пары смогут попадать в перекрытие из гаража или не будут выходить из перекрытия.
В качестве ветрозащиты можно применить «Изоспан А». Нахлесты и примыкания ветрозащиты проклеивать нет необходимости.
Михаил07 писал(а):И проконсультируйте пожалуйста ещё по составу пирога для двух перекрытий:
1. Перекрытие первого этажа - внизу гостиная и кухня, вверху жилые комнаты.
2. Перекрытие первого этажа - внизу ванная комната и помещение котельной, вверху ванная комната.
Перекрытия планируются с применением минераловатного утеплителя и деревянных элементов?