FORUM.GEXA.RU • Просмотр темы - Надо бы все сломать и построить заново, но...

Надо бы все сломать и построить заново, но...

Модератор: Изоспан

Надо бы все сломать и построить заново, но...

Сообщение Stan68 » 23 май 2018, 17:45

Здравствуйте. Как видно из заголовка, занимаюсь переделкой купленного дома 4 года. Добрался до утепления скатной кровли. Дом из бруса 1.5 этажа.
Планирую под крышей (мансарда) разместить жилой 2-й этаж, а над ним холодный чердак. С утеплением перекрытий все понятно, но с крышей проблема.
Строители не сделали контррейки: на стропилах лежит обрешетка, сверху непонятная пленка, затем металлочерепица. Переделывать нет сил и средств.
Понимаю, что при утеплении не будет вентиляции. Придумал такую "бюджетную" конструкцию:
Креплю вдоль стропил (изнутри дома) вплотную к обрешетке брус 50х50 и к нему креплю гидро-ветрозащитную мембрану Изоспан AM. Потом уже утеплитель и т.д. Но мембрану придется нарезать кусками вдоль стропил (800 мм). Какой лентой посоветуете её приклеивать к стропилам (деревянным частям)?
Stan68
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 11 дек 2015, 22:55

Re: Надо бы все сломать и построить заново, но...

Сообщение Изоспан » 23 май 2018, 17:55

День добрый.
Stan68 писал(а): Придумал такую "бюджетную" конструкцию:
Креплю вдоль стропил (изнутри дома) вплотную к обрешетке брус 50х50 и к нему креплю гидро-ветрозащитную мембрану Изоспан AM.
Вы же в курсе, что мембраны типа Изоспан AM, AS, как и Tyvek Soft применяют только с опорой на утеплитель? Если утепление не по всей площади кровли (холодный чердак, боковые "карманы" - нужны более прочные мембраны (Изоспан AQ Proff, Tyvek Solid, Delta Vent N. )
Прилагаю схему монтажа, которая поможет.
Stan68 писал(а):Какой лентой посоветуете её приклеивать к стропилам (деревянным частям)?
Изоспан ML Proff, KL+.
И - степлер.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Надо бы все сломать и построить заново, но...

Сообщение Stan68 » 23 май 2018, 18:12

Так и планирую использовать Изоспан AM только с утеплителем - вдоль стропил по брускам натягиваю Изоспан АМ, но не до конька, только до перекрытия с чердаком. Перекрытие утепляю по Вашей схеме "Неутепленные наклонные кровли"(Изоспан АМ сверху, под полом чердака), а "холодную" часть оставляю как есть. Возможна ли такая схема монтажа, если мембрана будет не цельной, а нарезана кусками. Вашу схему не получил.
Stan68
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 11 дек 2015, 22:55

Re: Надо бы все сломать и построить заново, но...

Сообщение Изоспан » 23 май 2018, 21:23

Stan68 писал(а):вдоль стропил по брускам натягиваю Изоспан АМ, но не до конька, только до перекрытия с чердаком.
Будет капать с металла. В результате суточных колебаний температур снизу на металле возникает большое количество конденсата. Поэтому даже на неутеплённых кровлях нужна гидроизоляция. http://isospan.gexa.ru/konstruktsii/ney ... nie-krovli
Stan68 писал(а):Возможна ли такая схема монтажа, если мембрана будет не цельной, а нарезана кусками.
В принципе, с мембраной - да.
Схема.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14


Вернуться в Кровли, Мансарды

Кто сейчас на конференции