FORUM.GEXA.RU • Просмотр темы - Изоспан в на перекрытии

Изоспан в на перекрытии

Модератор: Изоспан

Изоспан в на перекрытии

Сообщение Grigal77 » 20 май 2018, 11:31

Перекрытие между 1 этажом и чердаком (чердак холодный). Строители уложили изоспан в на отделку потолка из вагонки сверху, далее утеплитель. Никаких контрреей и продыхов нет. Допустимо ли так делать?
Grigal77
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 20 май 2018, 11:17

Re: Изоспан в на перекрытии

Сообщение Изоспан » 20 май 2018, 13:09

День добрый.
Grigal77 писал(а):Строители уложили изоспан в на отделку потолка из вагонки сверху, далее утеплитель. Никаких контрреей и продыхов нет.
Если дом ПМЖ - допустимо. Но учитывайте - будете вешать осветительные приборы - вы, скорее всего, Изоспан В пробьёте, и пароизоляция станет негерметичной. Если делать зазор - то шансов пробить пароизоляцию гораздо меньше.
Если дом будет отапливаться периодически - без зазора влага будет скапливаться между вагонкой и пароизоляцией, что существенно сократит срок службы вагонки, может пойти плесень по потолку.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Изоспан в на перекрытии

Сообщение Grigal77 » 20 май 2018, 14:23

Спасибо, все понятно.
Grigal77
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 20 май 2018, 11:17

Re: Изоспан в на перекрытии

Сообщение Изоспан » 20 май 2018, 14:56

Тёплого дома вам.