Сообщение arhi » 07 апр 2018, 21:02

Добрый день,
прошу консультации по следующему вопросу:
есть коробка из бруса, в этот сезон планирую делать перекрытия с использованием пленок вашего производства. Дом сначала будет сезонного проживания с регулярными заездами в зимнее время, потом планирую ПМЖ. Утеплитель - какой-нибудь Роквулл
1. Перекрытие первого этажа.
1а. Часть перекрытия идет над землей (50см), продухи есть, но их немного (землю буду застилать полиэтиленом), пирог планирую такой:
- черновая доска для удержания утеплителя
- изоспан А Цоколь
- утеплитель между лагами
- далее - вопрос: изоспан В или изоспан С или Изоспан AS - что правильнее?
- контрбрусок и фанера
1б. Вторая часть перекрытия 1-го этажа идет по монолитной плите перекрытия подвала (в подвале всегда плюсовая температура), на которую также уложены деревянные лаги.
Какую нижнюю пленку брать? Вентиляции там не будет никакой - только вентзазор 20 мм между монолитом и утеплителем.
Пленку класть "корытом" над лагами, т.е. разделить лаги и утеплитель? (Собственно, это вопрос относится ко всем перекрытиям - лаги непосредственно контактируют с утеплителем или их разделяем пленкой?)
И какую верхнюю пленку - паропроницаемую мембрану? Изоспан AS?

2. Перекрытие второго этажа:
- чистовой потолок
- изоспан В
- утеплитель
- Изоспан AS
- контрбрусок
- чистовой пол

3. Чердачное перекрытие (крыша не утепленная)
аналогично п. 2

Буду благодарен за ответы.
arhi
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 16:31

Re: Вопросы по пирогам 2-х этажного дома

Сообщение Изоспан » 07 апр 2018, 21:55

День добрый.
Начнём с простого:
arhi писал(а):2. Перекрытие второго этажа:
- чистовой потолок
- изоспан В
- утеплитель
- Изоспан AS
- контрбрусок
- чистовой пол

3. Чердачное перекрытие (крыша не утепленная)
аналогично п. 2
В принципе, так. Уточнения: Перекрытие второго этажа:
- чистовой потолок
- зазор (контррейка) - очень рекомендуется для периодически отапливаемого дома
- изоспан В
- утеплитель
- Изоспан AS
- контрбрусок
- чистовой пол

По конструкции
arhi писал(а):1б. Вторая часть перекрытия 1-го этажа идет по монолитной плите перекрытия подвала (в подвале всегда плюсовая температура), на которую также уложены деревянные лаги.
Расстрою вас, если так
arhi писал(а):Вентиляции там не будет никакой
Можете класть любую плёнку, или не класть никакой - всё равно влагонакопление, плесень и гниение будет. Без вентиляции.
arhi писал(а):1а. Часть перекрытия идет над землей (50см), продухи есть, но их немного (землю буду застилать полиэтиленом)
Хоть в пять слоёв полиэтилен, если продухов мало - ничто не спасёт от вымокания.
arhi писал(а):изоспан В или изоспан С или Изоспан AS - что правильнее?
Изоспаны В и С - пароИЗОЛЯЦИЯ; Изоспан AS - пароПРОНИЦАЕМАЯ мембрана, т.е. эти материалы противоположны по свойствам, функциям и применению.
Водяной пар идёт от тепла - к холоду (вследствие разницы парциального давления). Чтобы он не проникал в конструкции, и не напитывал утеплитель и дерево - со стороны тепла ставится пароИЗОЛЯЦИЯ. Со стороны холода - пароПРОНИЦАЕМАЯ мембрана, она выпустит тот пар, который пройдёт через неплотности и погрешности пароизоляции (абсолютно герметично вы её не сделаете, где-то скотч отойдёт, где-то примыкание пароизоляции к стене будет недостаточно герметично).
Включение отопления в холодное время года сопровождается огромным выбросом пара; если дом будет ПМЖ - вообще пар будет постоянно давить изнутри. Так что логично сделать пароизоляцию изнутри дома.
Но если у вас в подполье не будет достаточной вентиляции - пар снизу пойдёт в перекрытие.
Так что - делайте вентиляцию подполья, и классический пирог цокольного перекрытия. http://isospan.gexa.ru/konstrykcii/cokolnie-perekritiya
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Вопросы по пирогам 2-х этажного дома

Сообщение arhi » 09 апр 2018, 23:09

Благодарю за оперативный ответ.
Изоспаны В и С - пароИЗОЛЯЦИЯ; Изоспан AS - пароПРОНИЦАЕМАЯ мембрана, т.е. эти материалы противоположны по свойствам, функциям и применению.

- это различие понятно.
Смысл в чем был - если из подпола в утеплитель будет попадать влага, то, возможно, через паропроницаемую мембрану она будет частично уходить.
Но, с другой стороны, в холодное время года пар через мембрану пойдет в утеплитель из помещения.
Но Ваши рекомендации услышал - спасибо.

И в догонку вопрос - Изоспан В и С - в чем различие? Какое рекомендуете?
arhi
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 16:31

Re: Вопросы по пирогам 2-х этажного дома

Сообщение Изоспан » 10 апр 2018, 00:17

День добрый.
arhi писал(а):если из подпола в утеплитель будет попадать влага
Вот для того, чтобы пар из подполья не попадал в утеплитель - нужна очень хорошая вентиляция подполья. Сквозняк.
arhi писал(а):Изоспан В и С - в чем различие?
Изоспан С прочнее. При монтаже Изоспана В нужно быть осторожным, легко повредить.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Вопросы по пирогам 2-х этажного дома

Сообщение arhi » 10 апр 2018, 23:07

Я Вас понял, спасибо.
arhi
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 16:31

Re: Вопросы по пирогам 2-х этажного дома

Сообщение Изоспан » 10 апр 2018, 23:23

Тёплого дома вам.