FORUM.GEXA.RU • Просмотр темы - укладка пароизоляции в 2 слоя

укладка пароизоляции в 2 слоя

Модератор: Изоспан

укладка пароизоляции в 2 слоя

Сообщение rpm » 29 мар 2018, 12:47

Возможно ли уложить на сущестующий слой пароизоляции Изоспан В новый слой с фольгой для энергоэффктивности мансарды?
rpm
 
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 29 мар 2018, 12:40

Re: укладка пароизоляции в 2 слоя

Сообщение Изоспан » 29 мар 2018, 13:01

День добрый.
rpm писал(а):Возможно ли уложить на сущестующий слой пароизоляции Изоспан В новый слой с фольгой для энергоэффктивности мансарды?
Вообще - плёнки не рекомендуется множить в несколько слоёв. При определённых условиях между ними будет задерживаться влага, плесень может появиться, запах. Лучше сделать один слой, но герметично - с проклейкой нахлёстов строительным скотчем, с герметичным примыканием к соседним конструкциям.