День добрый.
Андрей ВМ писал(а):Насколько это критично?
Очень критично.
Объясню. Вы, конечно, сделаете пароизоляцию (Изоспан В) герметично (проклеите нахлёсты полотнищ скотчем типа Изоспан KL+, SL Proff; герметизируете примыкания пароизоляции к стенам). Но сделать это АБСОЛЮТНО герметично нереально, даже в лабораторных условиях это сложно. Стало быть, пар в некотором количестве в пирог поступать будет.
Кроме того, в строительных материалах (утеплитель и деревянные конструкции) уже есть какая-то влажность.
Изоспан АМ эту влажность (пар) выпустит. Но куда? Чтобы влага ушла, нужен ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ зазор. А чтобы зазор был вентилируемым, нужна тяга воздуха. При наличии контробрешётки тяга образуется вследствие перепада высоты от свеса кровли (там нужно организовать свободный вход воздуха) - к коньку (там выход воздуха). Высота вентилируемого зазора не менее 5 см.
У вас влага будет скапливаться между металлочерепицей и мембраной, начнёт конденсироваться, обрешётка начнёт плесневеть и гнить, возможна обратная диффузия пара - он пойдёт обратно в утеплитель и начнёт конденсироваться в нём, далее протечки и т.д.
Выход - закрепить мембрану между стропилами на расстоянии 5 см от обрешётки.
Возможно, для достижения достаточной толщины утеплителя придётся наращивать стропила (на 5 см).
Не забудьте про организацию входа воздуха снизу - выхода сверху.
Кроме того, капли воды по мембране должны свободно стекать за пределы кровли.