FORUM.GEXA.RU • Просмотр темы - Помогите! Неправильный кровельный пирог?!

Помогите! Неправильный кровельный пирог?!

Модератор: Изоспан

Помогите! Неправильный кровельный пирог?!

Сообщение Юляля » 24 фев 2018, 16:17

Здравствуйте! У меня деревянный дом.В прошлом году переделали полностью всю крышу, под профлистами постелили изоспан Д. Сейчас решили утеплить мансарду. Между стропил положили утеплитель. Потом изоспан в. Еще одну обрешетку и плиты Оsb. Правильно ли это???не будет ли собираться конденсатор в утеплителе?
Юляля
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 24 фев 2018, 15:56

Re: Помогите! Неправильный кровельный пирог?!

Сообщение Изоспан » 24 фев 2018, 23:05

День добрый.
Юляля писал(а):В прошлом году переделали полностью всю крышу, под профлистами постелили изоспан Д
Прямо под профлистом - плёнка? Вообще-то даже для неутеплённой кровли конструкция должна быть такая: http://isospan.gexa.ru/konstruktsii/ney ... nie-krovli
Изоспан D для неутеплённой кровли - нормально, а вот для утеплённой - не то.
Конструкция утеплённой кровли: http://isospan.gexa.ru/konstruktsii/yte ... nie-krovli
В принципе, можно было бы утеплить кровлю и с Изоспаном D, но по варианту 2 - с ДВОЙНЫМ вентилируемым зазором.
Так что, ответы на ваши вопросы:
Юляля писал(а): Правильно ли это???
Нет.
Юляля писал(а):не будет ли собираться конденсатор в утеплителе?
Конденсат скапливаться будет обязательно.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Помогите! Неправильный кровельный пирог?!

Сообщение Юляля » 24 фев 2018, 23:34

Между профлистами и изоспан Д - зазор. Значит нужен зазор между изоспаном д и утеплителем и потом между изоспаном в и отделкой?
Юляля
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 24 фев 2018, 15:56

Re: Помогите! Неправильный кровельный пирог?!

Сообщение Изоспан » 25 фев 2018, 10:12

День добрый.
Юляля писал(а):Между профлистами и изоспан Д - зазор.
То есть, конструкция: Профлист - обрешётка - контробрешётка (именно она создаёт вентилируемый зазор) - Изоспан D - стропила?
Юляля писал(а):Значит нужен зазор между изоспаном д и утеплителем
ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ зазор.
Юляля писал(а):и потом между изоспаном в и отделкой?
Если дом ПМЖ - желательно; если дом с периодическим отапливанием - обязательно.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Помогите! Неправильный кровельный пирог?!

Сообщение Юляля » 25 фев 2018, 12:32

Дом пока не для ПМЖ. Да конструкция именно такая - прошлись, обрешетка, контробрешетка, изоспан д, стропила. Но получается что наз зазора между изоспан д и обрешеткой с утеплителем будет выходить в пространство над террасами. Это нормально?
Юляля
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 24 фев 2018, 15:56

Re: Помогите! Неправильный кровельный пирог?!

Сообщение Изоспан » 25 фев 2018, 18:04

Юляля писал(а): Но получается что наз зазора между изоспан д и обрешеткой с утеплителем будет выходить в пространство над террасами.

В ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ зазор между Изоспаном D и утеплителем снизу воздух должен входить, а сверху (под коньком) - выходить. Вы ещё посмотрите - разрезан ли Изоспан D под коньком, а то выхода не будет.
Гораздо проще и надёжнее монтировать утеплённую кровлю по варианту 1 по приведённой выше ссылке, с паропроницаемой мембраной. Но у вас уже Изоспан D смонтирован.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14


Вернуться в Кровли, Мансарды