FORUM.GEXA.RU • Просмотр темы - Перегородки каркасной мансарды. Тяжелый случай.

Перегородки каркасной мансарды. Тяжелый случай.

Модератор: Изоспан

Перегородки каркасной мансарды. Тяжелый случай.

Сообщение BerQt » 20 фев 2018, 02:07

Прошу помощи в подборе материала. Между комнатами каркасной мансарды делаю теплозвукоизоляцию. Особенность такова, что мансарда (пока) не отапливается централизовано, но с учетом проведенному утеплению по периметру пригодна для проживания с конвекторным отоплением. И есть очень большая вероятность, что в одной комнате и коридоре будет комфортный плюс, а в соседней комнате за стенкой ноль в лучшем случае. Но может быть в обоих комнатах как ноль, так и комфортный плюс. Что в таких случаях класть поверх утеплителя?
BerQt
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 29 янв 2018, 03:18

Re: Перегородки каркасной мансарды. Тяжелый случай.

Сообщение Изоспан » 20 фев 2018, 11:33

День добрый.
BerQt писал(а):Между комнатами каркасной мансарды делаю теплозвукоизоляцию.
Со стороны комнаты, которая иногда\впоследствии будет отапливаться , монтируйте пароИЗОЛЯЦИЮ (Изоспан RS, C, B); со стороны более холодного помещения - монтируйте пароПРОНИЦАЕМУЮ мембрану (Изоспан AQ Proff, AS, AM, A)
Менять отапливаемую - неотапливаемую комнаты будет нельзя.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Перегородки каркасной мансарды. Тяжелый случай.

Сообщение Sergey Andreev » 20 фев 2018, 12:13

Аналогичная ситуация, только еще "тяжелее". Дом сезонного проживания. 1-й этаж -бревно. На мансарде находятся коридор и три спальни, которые отапливаются конвекторами. В зависимости от того кто приезжает родители, дети(взрослые) или все вместе отапливаются разные комнаты, иногда может отапливаться или одна комната или другая, а иногда или две или все три. Сейчас между комнатами нет утеплителя, планируем делать, заодно и звукоизолировать спальни, дети выросли :). Какие пленки применить? Спасибо!
Sergey Andreev
 
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 15 авг 2017, 13:31

Re: Перегородки каркасной мансарды. Тяжелый случай.

Сообщение Изоспан » 20 фев 2018, 12:31

День добрый.
Sergey Andreev писал(а):В зависимости от того кто приезжает родители, дети(взрослые) или все вместе отапливаются разные комнаты, иногда может отапливаться или одна комната или другая, а иногда или две или все три.
Вспоминаем физику.
1. Пар вследствие разницы парциального давления идёт от тепла - к холоду.
2. Увеличение влажности утеплителя на 5% влечёт падение его теплоизоляционных свойств на 50%.
Следовательно, мы не должны допускать пар в утеплитель (даже если тактильно утеплитель покажется нам сухим, при попадании пара в него он перестаёт нормально работать). Плюс - может развиться плесень и грибок, начнут гнить деревянные конструкции.
Следовательно, со стороны тепла мы должны смонтировать пароИЗОЛЯЦИЮ, которая пар в утеплитель не пропустит.
Если у вас тепло то с одной стороны, то с другой - вы не сможете сказать стене: "Так, сегодня ты задерживаешь пар слева-направо, а вот в следующие выходные будешь делать наоборот".
Задача решения не имеет.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Перегородки каркасной мансарды. Тяжелый случай.

Сообщение Sergey Andreev » 20 фев 2018, 12:50

Т. е. лучше оставить как есть, перегородки не утеплять? А можно керамзитом засыпать, хотя бы для звукоизляции, поможет? И в таком случае пленки нужны?
Sergey Andreev
 
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 15 авг 2017, 13:31

Re: Перегородки каркасной мансарды. Тяжелый случай.

Сообщение Изоспан » 20 фев 2018, 15:59

Sergey Andreev писал(а):А можно керамзитом засыпать, хотя бы для звукоизляции, поможет? И в таком случае пленки нужны?
и Вода - хороший проводник тепла. И звука, кстати, тоже. Если пар находится, скажем, внутри фракции керамзита - значит, внутри фракции керамзита находится вода.
В вашем случае вопрос, насколько керамзит без плёнок будет соответствовать вашим хотелкам, следует задать проектировщикам. Они просчитают риски, и выдадут вердикт.
Мы проектов не составляем, и не имеем права составлять.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Перегородки каркасной мансарды. Тяжелый случай.

Сообщение BerQt » 21 фев 2018, 00:49

Получается только пенопласт?
BerQt
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 29 янв 2018, 03:18

Re: Перегородки каркасной мансарды. Тяжелый случай.

Сообщение Изоспан » 21 фев 2018, 10:42

День добрый.
Могут пострадать стойки каркаса, они, получается, с двух сторон будут зажаты пароизолирующим материалом. Плюс - обязательно будут щели: плотно пенопласт между стойками не загонищь, пропенка щелей неэффективна. К тому же деревянный каркас постоянно меняет свою форму и сминает пенопласт, который форму не восстанавливает.
Надёжное решение - определиться, какую комнату вы отапливаете в первую очередь, какую - реже, и "танцевать" от этого. Из-за того, что дети поспят в комнате родителей, никто не пострадает.
Но, повторюсь, мы не проектный орган. Я могу указать на риски, конкретно просчитает только проектировщик по вашим конкретным условиям.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Перегородки каркасной мансарды. Тяжелый случай.

Сообщение nail04 » 01 мар 2018, 18:15

Изоспан писал(а):День добрый.
Могут пострадать стойки каркаса,.

добрый день.хотел узнать в перегородках каркасного типа в доме надо устанавливать пленки пароизоляционные с обеих сторон? внутри стены будет 100мм звукоизоляционной минваты.или пленку вообще не надо крепить?
nail04
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 27 сен 2016, 10:32

Re: Перегородки каркасной мансарды. Тяжелый случай.

Сообщение Изоспан » 01 мар 2018, 21:30

День добрый.
nail04 писал(а):в перегородках каркасного типа в доме надо устанавливать пленки пароизоляционные с обеих сторон?
Пароизоляцию можно устанавливать с обеих сторон межкомнатных перегородок только при соблюдении условий: 1. Оба помещения имеют одинаковую постоянную комнатную температуру. 2. Все материалы реально сухие: предварительно просушенный утеплитель, дерево камерной сушки.
Если эти условия не выполняются, пароизоляцию с обеих сторон крепить нельзя.
Пароизоляцию нужно применять со стороны помещений с влажным режимом эксплуатации.
nail04 писал(а):пленку вообще не надо крепить?
В жилое помещение могут проникнуть микроволокна утеплителя. Плёнки\мембраны этому препятствуют.
Если оба помещения жилые и отапливаются одинаково, можно применить паропроницаемые мембраны - Изоспан AQ Proff, AS, AM, A.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14


Вернуться в Стены

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7

cron