FORUM.GEXA.RU • Просмотр темы - неутеплённая кровля

неутеплённая кровля

Модератор: Изоспан

неутеплённая кровля

Сообщение иван мих » 24 ноя 2017, 16:40

помогите подобрать марку изоспана. построен навес из труб, обшит профнастилом. внутри расположена баня. под профнастилом на лаги постелена плёнка Signotex S (сопротивление паропроницанию 20, водоупорность 1000). есть контробрешётка. когда открываются двери из предбанника весь пар конденсируется на плёнке и висит каплями, то есть не проходит через неё. есть проветриваемые зазоры. прочитал про мембраны изоспан и решил заменить. если я правильно думаю, то надо применить марки АS, АМ или AQ proff. Подскажите правильно ли я думаю.
иван мих
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 24 ноя 2017, 16:20

Re: неутеплённая кровля

Сообщение Изоспан » 24 ноя 2017, 18:18

День добрый.
иван мих писал(а):когда открываются двери из предбанника весь пар конденсируется на плёнке и висит каплями,
Вы хотите, чтобы пар повисал на обрешётке и профнастиле? Пройдёт через плёнку - именно на них и окажется.
иван мих писал(а):есть проветриваемые зазоры.
В смысле? Где именно зазоры, поподробнее?
иван мих писал(а):если я правильно думаю, то надо применить марки АS, АМ или AQ proff.
Через эти плёнки пар, конечно пройдёт - если вам это действительно нужно.
Изоспан АМ без опоры на утеплитель применять нельзя; Изоспан AS - тоже не рекомендуется.
Изоспан AQ Proff - можно.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: неутеплённая кровля

Сообщение иван мих » 24 ноя 2017, 21:49

Спасибо за быстрый ответ. Хочу уточнить ситуацию. Капли здоовенные висят по нескольку дней и капают на потолок бани и пол в сарае. Не очень приятное зрелище. Сороиивлние паропоницаеамости у нее 20. Это же плохая проводимость пара. Может конденсат не по этой рис мне. Может мм фото отправить боле понятно будет или даже видео.
иван мих
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 24 ноя 2017, 16:20

Re: неутеплённая кровля

Сообщение иван мих » 25 ноя 2017, 20:51

Спасибо за ответ. Подскажите какую марку Изоспана можно применить в бане на потолок. Утеплитель базальтовая вата. Планирую потолок сделать так: вагонка, фольга, черновой потолок, утеплитель. Так вот какой применить, чтобы оградиь утеплитель от пара и конденсата? Спасибо.
иван мих
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 24 ноя 2017, 16:20

Re: неутеплённая кровля

Сообщение Изоспан » 26 ноя 2017, 12:01

День добрый.
иван мих писал(а): Это же плохая проводимость пара.


иван мих писал(а):Капли здоовенные висят по нескольку дней и капают на потолок бани и пол в сарае. Не очень приятное зрелище.
Капли висят на Signotex S потому, что он не пропускает пар. Если материал пар пропустит, он может впитываться в обрешётку и контробрешётку, оседать на профнастиле, замерзать на нём, превращаясь в лёд. Как думаете, это полезно для деревянных конструкций и металла? Signotex S защищает эти материалы.
Судя по всему, пара у вас очень много, так? И теперь вопрос - почему?
Первое, что можно сказать с уверенностью - вентиляция плохая.
Но не только это. Нарисуйте схему бани - где что, все обрешётки, контробрешётки , утепление; обозначьте, где и как организована вентиляция.
Тогда постараюсь определить, как решить проблему.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: неутеплённая кровля

Сообщение иван мих » 27 ноя 2017, 22:50

Добрый день! Видимо большое количество пара образовалось когда строители включили теплый пол. С этой проблемой пока решили не заморачиваться, так все капли замерзли. Потом что-то будем думать с вентиляцией внутри навеса.
У меня сейчас другой вопрос: строители хотят перекрыть потолок так (напомню баня расположена под навесом перекпытым профнастилом, стены тоже профнастилом, что то вроде холодного чердака) снизу-вверх:
Вагонка
Решетка
Фольга
Черновой потолок
Пароизоляция
Утеплитель
Мембрана Изоспан AQ proff
Вопрос: правильно ли это? Какой марки изолон надо положить на черновой потолок и какой стороной?надо ли вентзазор между утеплителем и верхней мембраной?
Добавил фото бани внутри старая, но не знаю прикрепился ли он
Спасибо за советы
иван мих
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 24 ноя 2017, 16:20

Re: неутеплённая кровля

Сообщение Изоспан » 28 ноя 2017, 12:52

День добрый.
иван мих писал(а):снизу-вверх:
Вагонка
Решетка
Фольга
Черновой потолок
Пароизоляция
Утеплитель
Мембрана Изоспан AQ proff
Вопрос: правильно ли это?
Нет. Фольга- пароизоляция. И сверху хотите пароизоляцию. И что будет с черновым потолком? Сгниёт однозначно.
Если уж хотите положить фольгу, то смонтируйте её герметично, чтобы образовался сплошной герметичный контур.
Дополнительной пароизоляции не нужно.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: неутеплённая кровля

Сообщение иван мих » 29 ноя 2017, 07:02

Добрый день! Спасибо за ответ. Только я не совсем понял. Изоспан ag proff это ведь мембрана. Она должна пропустить тот пар который все таки просочится через какие нибудь неплотности фольги и утеплитель и в итоге выветится. По вашему верхнюю не надо?
иван мих
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 24 ноя 2017, 16:20

Re: неутеплённая кровля

Сообщение Изоспан » 29 ноя 2017, 11:48

День добрый.
иван мих писал(а):Вагонка
Решетка
Фольга
Черновой потолок
Пароизоляция
Где здесь AQ Proff? Доски чернового потолка "заперты между фольгой (пароизоляционный материал) и Пароизоляцией.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: неутеплённая кровля

Сообщение иван мих » 29 ноя 2017, 21:33

Добрый день! Теперь понял про что идет речь. Спасибо большое за профессиональный совет. Будем его учитывать в стройке.
иван мих
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 24 ноя 2017, 16:20

След.

Вернуться в Кровли, Мансарды

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6