FORUM.GEXA.RU • Просмотр темы - Помогите с пирогом пола

Помогите с пирогом пола

Модератор: Изоспан

Re: Помогите с пирогом пола

Сообщение Pavel I » 22 сен 2017, 00:26

Спасибо за ответы! Давно не появлялся потому что работа полным ходом идет. Все как советовали делаю, почти уже закончил. Правда т.к делаю все один не всегда аккуратно как хотелось бы получается, имею ввиду приклеивание пароизоляции. Поэтому вопрос насколько вообще критично для утеплителя вся эта неидеальность приклейки? Т.е может где-то плохо склеилось и пропускать будет пар немного.
Pavel I
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 13 июл 2017, 16:40

Re: Помогите с пирогом пола

Сообщение Изоспан » 22 сен 2017, 00:48

День добрый.
Если утеплитель не "замурован" в пароизоляцию с двух сторон, то небольшие погрешности в монтаже пароизоляции не должны привести к фатальным последствиям. Но, как говорится, старайтесь делать всё идеально - получится приемлемо.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Помогите с пирогом пола

Сообщение EVK » 24 окт 2017, 22:15

Добрый день.Подскажите как правильно устроить пирог пола в парной в доме из бруса на винтовых сваях. Снизу вверх доска в разбежку, утеплитель.какую пленку использовать? Спасибо.
EVK
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 23 апр 2017, 07:57

Re: Помогите с пирогом пола

Сообщение Изоспан » 25 окт 2017, 09:40

День добрый.
EVK писал(а):какую пленку использовать?
В парной - только термостойкие (Изоспан FB).
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Помогите с пирогом пола

Сообщение EVK » 25 окт 2017, 10:39

Стены и потолок тоже?
EVK
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 23 апр 2017, 07:57

Re: Помогите с пирогом пола

Сообщение Изоспан » 25 окт 2017, 13:31

В парной - Изоспан FB
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Помогите с пирогом пола

Сообщение Григорий62 » 06 ноя 2017, 04:19

Здравствуйте. Интересует пирог пола. Половые лаги на 200. Подпол сухой. Хорошо проветривается. Интересует пирог утепления.
1. Черновой пол
2. Нужна ли гидроизоляция или ветровлагозащита?
3. Утеплитель
4. Изоспан В (какой стороной к утеплителю?)
5. обрешетка
6. фанера
7. линолеум( Нужна ли тогда пароизоляция Изоспан В?)
Григорий62
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 06 ноя 2017, 04:10

Re: Помогите с пирогом пола

Сообщение Изоспан » 06 ноя 2017, 12:02

День добрый.
Григорий62 писал(а):2. Нужна ли гидроизоляция или ветровлагозащита?
Нет. Хорошо положить для предотвращения разлетания микроволокон утеплителя или геотекстиль, или мелкую оцинкованную сетку. Но это не обязательно.
Григорий62 писал(а):4. Изоспан В (какой стороной к утеплителю?)
Обычно пароизоляция с антиконденсатной (шероховатой) поверхностью монтируется шероховатой вниз. Но в вашем случае - без разницы.
Григорий62 писал(а):7. линолеум( Нужна ли тогда пароизоляция Изоспан В?)
Изоспан В - пароизоляция. Линолеум - пароизоляция. Все материалы, "замурованные" между двумя слоями пароизоляции, в зоне риска - могут сгнить.
Но линолеум сложно смонтировать реально герметично. Это нужно одним куском, примыкания к стенам сделать герметично. А без этого - линолеум не защитит пирог перекрытия от пара.
Такая вот дилемма.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Помогите с пирогом пола

Сообщение Григорий62 » 08 ноя 2017, 16:13

Здравствуйте. Помогите с пирогом пола.
Ленточный фундамента.
Довольно сухое подполье 30-40 сантиметров
Пирог пола:
1.черновой пол разряженный дюймовка
2. Нужна ли гидроизоляционная плёнка изоспан д ?
3. Утеплитель 150 мм. Лаги 200.остается прослойка 3-4 сантиметра
4. Нужна ли пароизоляция?
5. Обрешетка дюймовка
6. Фанера
7. Фольгоизол с нахлестом на стену и проклейкой всех стыков скотчем и каучуковой лентой около стены.
8. Тёплый пол пленочный.
9. Плёнка обычная для его защиты
10. Ламинат
Вопрос:
1. Нужна ли гидроизоляционная мембрана по черновой полу?
2. Нужна ли пароизоляция поверх утеплителя? Будет же фольгоизол и плёнка
Боюсь что спреет фанера и обрешетка
Григорий62
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 06 ноя 2017, 04:10

Re: Помогите с пирогом пола

Сообщение Изоспан » 08 ноя 2017, 17:58

День добрый.
Григорий62 писал(а):2. Нужна ли гидроизоляционная плёнка изоспан д ?
Нет . И Изоспан D - это ПАРОизоляция, категорически нет.
Григорий62 писал(а):4. Нужна ли пароизоляция?
Нет.
Григорий62 писал(а):2. Нужна ли пароизоляция поверх утеплителя? Будет же фольгоизол и плёнка
Совершенно верно.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Пред.След.

Вернуться в Полы, перекрытия

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11