Здравствуйте! Подскажите пожалуйста правильно ли я делаю пирог стены?
Буду писать по порядку, с уличной стороны: Osb - брусок 50на50(вент зазор) - изоспан A, роквул 50мм набили бруски 50 на 50 для поддержки утеплителя, - Изоспан С(надпись изоспан смотрит на улицу), далее идет сама стена дома, выполненная на брусе 100 на 100 и по брусу доска 100 на 50, в нее вкладываем утеплитель 100мм, зашиваем Изоспан С(надпись изоспан смотрит на улицу), ТЗИ(ТеплозвукоИзол(маты)), брусок 25 и вагонка.

Подскажите пожалуйста, имеет ли смысл еще тзи изоспан B обернуть ?
boriskaa
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 22 сен 2017, 20:09

Re: Пирог стены с перекрестным утеплением

Сообщение Изоспан » 22 сен 2017, 23:02

День добрый.
boriskaa писал(а):Osb - брусок 50на50(вент зазор)
Зазор действительно вентилируемый? Должен быть именно вентилируемый, т.е в нём должна быть тяга воздуха (вход воздуха снизу, выход сверху).
boriskaa писал(а):изоспан A, роквул 50мм набили бруски 50 на 50 для поддержки утеплителя, - Изоспан С(надпись изоспан смотрит на улицу),

Здесь Изоспан С лишний, нужно убрать.
boriskaa писал(а):далее идет сама стена дома, выполненная на брусе 100 на 100 и по брусу доска 100 на 50, в нее вкладываем утеплитель 100мм, зашиваем Изоспан С(надпись изоспан смотрит на улицу), ТЗИ(ТеплозвукоИзол(маты)), брусок 25 и вагонка. Подскажите пожалуйста, имеет ли смысл еще тзи изоспан B обернуть ?
Пароизоляциядолжна быть ОДНА. Иначе то, что МЕЖДУ слоями пароизоляции, с большой долей гарантии отсыреет.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Пирог стены с перекрестным утеплением

Сообщение boriskaa » 23 сен 2017, 02:36

Спасибо за быстрый ответ, и еще вопрос, уже одно строение готово, в нем пережили зиму, пирог как тот что описывал, за исключением того что все получается 3 мембраны - ИзоспанИ
тоесть со стороны улицы - Osb - брусок 50(увы, лежит горизонтально), изоспан B, далее 50 утеплитель, Изоспан B, далее 100 утеплитель и опять изоспан B. Вскрыл только что Osb отодрал 50мм утеплитель, и залет в 100мм утеплителя, он полностью сухой, 50мм тоже сухая, скотчем не проклеивали, у меня подозрения что в параизоляции много дырок, которые стали пропускать пар. Что делать с такой стеной?
boriskaa
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 22 сен 2017, 20:09

Re: Пирог стены с перекрестным утеплением

Сообщение Изоспан » 23 сен 2017, 09:18

День добрый.
boriskaa писал(а):3 мембраны - ИзоспанИ
В смысле, Изоспан В? Это не мембрана, это пароИЗОЛЯЦИЯ.
boriskaa писал(а):Что делать с такой стеной?
Перебирать. Повторюсь, пароИЗОЛЯЦИЯ должна быть только ОДНА - то стороны тёплого помещения.
Одну зиму пережили, это отлично. Но,наверное, вы рассчитываете на бОльший срок. Гарантий никаких.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Пирог стены с перекрестным утеплением

Сообщение boriskaa » 29 сен 2017, 22:02

Сейчас делаем еще пристройку к дому и есть пара вопросов.
Можно ли в стене применить изоспан С, а после изоспана Фольгоизол ? - Улица-Osb- брусок 50, мембрана Am(Или A не помню, белая с дырочками и логотипом gexa внизу, как бы вырезанным), брусок 50 утеплитель, брус 100 в нем утеплитель 100, ТЗИ, Изоспан, Фольгоизол(10мм), брус 50, по нему вагонка ?
Хочет задействовать фольгоизлол, его нужно класть как можно ближе к внутреннему помещение, вопрос в том все ли будет ок, если изоспан будет вместе с фольгоизолом идти, они же оба пароизоляторы, вроде конфликта нет? Да и понадежнее будет, все проклеим и Изоспан С и фольгоизол.


И еще вопрос по крове, кровля получается односкатная, монтируетутся уже к готову дому(к кровле, металл), сейчас опишу пирог, Металлочерепица - бруски 30на 50, Изоспан Am(Или A персикового цвета), Лаги 150 в них утеплитель роквул 150, далее хочу сделать еще брусок 50 на 50, в него еще утеплитель 50мм(перекрутсное утепление), тут вопрос чтобы сильнее защититься от протечек можно ли еще мембрану здесь применить, на случай если в кровле будет вода? далее по 50 бруску делаем ТЗИ, изоспан С, фольгоизол(10мм), брусок 50 на 50 и по бруску вагонка ?

Заранее спасибо!
boriskaa
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 22 сен 2017, 20:09

Re: Пирог стены с перекрестным утеплением

Сообщение Изоспан » 29 сен 2017, 23:12

День добрый.
boriskaa писал(а):Можно ли в стене применить изоспан С, а после изоспана Фольгоизол ?
Вообще - достаточно одного слоя пароизоляции, хорошо проклеенного.
boriskaa писал(а):Металлочерепица - бруски 30на 50, Изоспан Am
Обрешётка-то есть? Бруски, как понимаю, это контробрешётка.
boriskaa писал(а):тут вопрос чтобы сильнее защититься от протечек можно ли еще мембрану здесь применить, на случай если в кровле будет вода?
Достаточно одной, нормально смонтированной.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Пирог стены с перекрестным утеплением

Сообщение boriskaa » 30 сен 2017, 01:32

А если 2 будет но подряд, это лучше хуже или никак ?

И еще вопрос, подскажите пожалуйста собираемся делать полы след образом : Черновой пол, утеплитель 200мм, изоспан С, брусок 50 на 50, фанера 12 мм, тзи, фанера 12 мм, линолеум. Насколько я понимаю линолем тоже параизоляция? Насколько плохо для фанеры такой пирог ? Класть вместо линолеума ламинат с пробкой в качестве подложки ?
boriskaa
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 22 сен 2017, 20:09

Re: Пирог стены с перекрестным утеплением

Сообщение Изоспан » 30 сен 2017, 11:03

День добрый.
boriskaa писал(а):А если 2 будет но подряд, это лучше хуже или никак ?
В принципе, влага может скапливаться между слоями и плесень расплодится. Но не факт, что это у вас случится; есть примеры такого монтажа без негативных последствий.
boriskaa писал(а):Насколько я понимаю линолем тоже параизоляция?
Да.
boriskaa писал(а):Насколько плохо для фанеры такой пирог ?
Если дом ПМЖ, и фанера сухая - всё должно быть нормально.
Если есть сомнения - то или линолеум монтировать герметично (что сложно), или пароизоляцию выносить непосредственно под линолеум, или - ваш вариант с ламинатом.