FORUM.GEXA.RU • Просмотр темы - Изоспан А

Изоспан А

Модератор: Изоспан

Изоспан А

Сообщение Вит74 » 03 июн 2017, 21:48

Строители уложили изоспан А шершавой стороной не внутрь, а наружу и уже зашили все латонитом снаружи. Нужно ди все разбирать и менять изоспан А так чтоюы был шершавой стороной внутрь или в отличие от изоспана Б при укладке изоспапа А то, какой стороной он уложен это не так важно?
Вит74
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 03 июн 2017, 21:45

Re: Изоспан А

Сообщение Изоспан » 04 июн 2017, 11:59

День добрый.
Изоспан А - пароПРОНИЦАЕМАЯ диффузионная мембрана, пропускает пар и задерживает воду - в любую сторону. Так что переделывать не надо. Наша рекомендация по укладке основана на том, что по гладкой стороне быстрее скатятся капли воды, но это несущественно.
Кстати, Изоспан В - пароИЗОЛЯЦИЯ, не пропускает ни пар, ни воду - ни в какую сторону. Наша рекомендация основана на том, что на шероховатой стороне конденсат не повисает каплями (они могут срываться вниз и портить нижележащие материалы). Но это свойство актуально не всегда, так что и в этом случае не очень страшно - перепутать стороны.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14


Вернуться в Стены

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14