Сообщение alex37 » 20 май 2017, 09:36

Добрый день.
Пирог следующий:

ПОМЕЩЕНИЕ
1. Внутренняя отделка из ГКЛ (каркас из профилей 60*27 на подвесах)
2. Пароизоляция Изоспан RS проклеенная по стыкам Изоспан KL (в местах крепления профиля саморезами через пароизоляцию к стене проклеивается уплотнительная лента)
3. OSB 9 мм.
4. Стойки каркаса 150 мм.
5. Утеплитель между стойками 150 мм.
6. Перекрестное утепление 50 мм. (утеплитель укладывается между брусками перекрестного каркаса 50 мм.)
7. Гидро-ветро защита Изоспан AQ proff.
8. Вент зазор 50 мм.
9. Сайдинг.
УЛИЦА

Вопросы:
1. Нужно ли проклеивать гидро-ветро защиту? Ветер через вент зазор под сайдингом идет большим потоком. Задувать не будет под AQ proff в утеплитель?
2. Если вдруг пройдет пар через пароизоляцию, которая крепится вплотную к OSB, то не произойдет ли конденсата, который будет стекать по OSB? OSB убирать не хочется.

Дайте пожалуйста совет. Есть ли нарекания по данной схеме?
alex37
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 19:03

Re: Каркасная стена. OSB. Ветер.

Сообщение Изоспан » 20 май 2017, 10:45

День добрый.
alex37 писал(а):Есть ли нарекания по данной схеме?
Вообще никаких, всё очень грамотно и продуманно.
alex37 писал(а):Нужно ли проклеивать гидро-ветро защиту? Ветер через вент зазор под сайдингом идет большим потоком. Задувать не будет под AQ proff в утеплитель?
Зрите в корень. Да, ветерможет задувать между нахлёстами мембраны, и при этом будет менять температурный режим конструкции. Это не сильно скажется на её работе, но теплоизоляционные свойства немного понизятся. Если есть возможность - лучше проклеить нахлёсты. Это, кстати, и срок службы мембраны увеличит - края плёнки обтрёпываются, хоть AQ proff и реально прочный.
alex37 писал(а):Если вдруг пройдет пар через пароизоляцию, которая крепится вплотную к OSB, то не произойдет ли конденсата, который будет стекать по OSB? OSB убирать не хочется.
И плёнка,и OSB у вас находятся в зоне тепла, конденсата вообще быть не должно. А уж если учесть скрупулёзность исполнения вашей конструкции - не беспокойтесь.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Каркасная стена. OSB. Ветер.

Сообщение alex37 » 31 май 2017, 17:06

А можно 2 и 3 поменять?
alex37
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 19:03

Re: Каркасная стена. OSB. Ветер.

Сообщение Изоспан » 31 май 2017, 21:15

День добрый.
alex37 писал(а):А можно 2 и 3 поменять?
Поменять-то , конечно, можно. Но учитывайте - OSB будет подвергаться воздействию пара из помещения.
Если дом будет отапливаться не постоянно, а периодически, или не отапливаться зимой - между OSB и пароизоляцией будет скапливаться влага, что приведёт к досрочному выходу OSB из строя.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Каркасная стена. OSB. Ветер.

Сообщение alex37 » 31 май 2017, 21:25

Да, спасибо.
Перепроверяю свои расчеты :)
alex37
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 19:03

Re: Каркасная стена. OSB. Ветер.

Сообщение Изоспан » 31 май 2017, 23:35

:)
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Каркасная стена. OSB. Ветер.

Сообщение alex37 » 01 июн 2017, 12:25

Отрисовали пирог. Может пригодится кому.

Изображение
alex37
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 19:03

Re: Каркасная стена. OSB. Ветер.

Сообщение Изоспан » 01 июн 2017, 15:03

Отличная работа, спасибо.