Robin писал(а): микрочастицы утеплителя (у меня URSA PUREONE) не будут проникать в помещение через Изоспан АМ (АS)?
Нет, не будут.
Robin писал(а):Половина одной комнаты на втором этаже нависает над террасой. Какие в данном случае пленки применять?
Плохой вариант.
Дело в том, что водяной пар всегда идёт из более тёплой зоны - в более холодную. Со стороны более тёплого помещения монтируется пароИЗОЛЯЦИЯ (она не пропустит пар в утеплитель),а со стороны холодного - пароПРОНИЦАЕМУЮ мембрану (она выпустит из пирога тот пар, который всё-таки прошёл через неплотности пароизоляции -
абсолютно герметично её не сделаете).
Robin писал(а):по идее, изнутри в данном случае надо пароизоляцию (Изоспан B)?
А как же та часть комнаты, которая находится над отапливаемым помещением? Получится с двух сторон от утеплителя - пароизоляция. Влагонакопление обеспечено, после первого же отопительного сезона с потолка закапает.
Монтировать в одной части пола пароизоляцию снизу, мембрану сверху - а в другой части пола наоборот... Так пар не по прямой движется, это не локомотив на рельсах.
Возможно, если по границе над стеной, отделяющей дом от террасы, отделить утеплитель пароизоляцией - как-то поможет.Но уверенности нет. Конструкция получается очень неуравновешенная. А отапливать второй этаж начнёте - ещё усугубится.