20082 » 15 ноя 2013, 10:47
Добрый день! Новый пост решил не создавать, т.к. проблема (была) схожая, итак:
Брусовой дом, утепленный снаружи экструзией ленточный фундамент (внутри от земли до чернового пола где-то 1,4 м). Цокольное перекрытие утпелено стеклянно-штапельным толщиной 200 мм . между лагами.
1. Сначала сделал как рекомендовано у вас на сайте: снизу подшил Изоспан Д, потом черновые доски, затем утеплитель 200мм, затем с зазором Изоспан В (антиконденсатным слоем к утеплителю), затем чистовой пол... подполье достаточно сухое, влага только в воздухе...
2. В первую же зиму обнаружил контенсат, и намерзание по углам инея снизу на Изоспане Д (в подполе было около -1 -ноль, но это пол беды, - я увидел, что влага, в виде лужиц находится на Изоспане Д - между ним и черновым полом! И эта влага не уходила, как я не сушил подпол, пока не проколол и не слил. Самое печальное, что не просыхали доски чернового пола, закрытые Изоспаном Д, и хотя они обработаны антисептиком, но стали склизкие... В общем осенью я убрал Изоспан Д и ... Все стало отлично - никакого конденсата на черновых досках и сухой утеплитель (специально вскрыл немножко пола)...
Моё мнение - Изоспан Д был более холодный, как бы накалался и на нем именно конденсировалась влага, в том числе и изнутри от утеплителя (остаточная или еще какая). Здесь я уже прочел, что лучше -сухой подпол и никаких пленок, но а если подпол влажный -как тогда с этим бороться и откуда по вашему мнению влага На Изоспане Д образовывалась со стороны черновых досок??? А то строительство продолжается, думаю,что опять встречусь с этим узлом.
Заранее спасибо. с Уважением Пётр.