Добрый День!

У вас проблема заключается в том, что:
1. Снизу под утеплителем должна быть пароизоляционая пленка, которая служит для защиты утеплителя и конструкций перекрытия от проникновения в них пара снизу из отапливаемого помещения. В вашей конструкции при начале отопления влага из помещения начала беспрепятственно проникать в утеплитель, что приводит к его увлажнению, снижению теплоизоляционных свойств. Кроме того, пароизоляция также служит и для защиты от проникновения частиц утеплителя в жилое пространство. Частицы стекловаты, попадающие в помещение, могут вызывать аллергию.
2. Сверху над утеплителем должна быть паропроницаемая мембрана, которая позволяет влаге из утеплителя испаряться. Так как у вас сверху идет пароизоляция, то влаге просто некуда уйти. А намокающий утеплитель начинает выделять связующие химические составляющие в жилое пространство.

Как должно быть, вы можете посмотреть вот здесь:
http://isospan.gexa.ru/index.php/konstr ... erekritiya .
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Пароизоляция между 1 и 2 этажом

Сообщение Эдуард » 31 окт 2012, 21:02

добрый вечер!
почитав тут выбрал для себя три "пирога" перекрытия между 1-м и 2-м этажом (1-й отапливаемый, 2-й только летнее помещение):

1. гипсокартон - обрешетка 20мм - изоспан "С" (шероховатой стороной вниз) - утеплитель 100 мм - вентзазор 50мм (так получилось :oops: ) - пол второго этажа
либо:
2. гипсокартон - изоспан "С" (шероховатой стороной вниз) - утеплитель 100 мм - вентзазор 50мм - пол второго этажа
либо:
3. гипсокартон - вентзазор 20мм - утеплитель 100 мм - вентзазор 30мм - изоспан "С" (шероховатой стороной вниз) - пол второго этажа

какой более верен?
Эдуард
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 29 окт 2012, 21:37

Re: Пароизоляция между 1 и 2 этажом

Сообщение Изоспан » 01 ноя 2012, 13:59

День добрый.
Посмотрите здесь: http://isospan.gexa.ru/index.php/konstr ... erekritiya
В ваших вариантах есть принципиальные ошибки.
1. Утеплитель не защищён сверху.
2. Утеплитель не защищён сверху; между гипсокартоном и пароизоляцией нет вентзазора, что приведёт к преждевременной порче гипсокартона.
3. Утеплитель не защищён снизу - быстро напитает пар и выйдет из строя; между пароизоляцией и полом 2го этажа нет вентзазора, что приведёт к преждевременной порче материала пола.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Пароизоляция между 1 и 2 этажом

Сообщение galina » 01 фев 2014, 20:15

Добрый вечер. У нас 2х этажный дом из бруса. Собираемся начать утепление иотделку с 2го этажа. Как правильно утеплить перекрытие между 2м и холодным чердаком. Вот еще , после установки дома прошло 1, 5 года . Дом ставили поздней осенью в дождь да и брус был тоже сырым. Еще одна неприятность это полное заполнение подвального помещения водой весной и осенью. И сейчас там тоже каток..Вывод один, дом на данный момент сырой. Тут же возникает вопрос, не будет большой ошибкой начать утепление и отделку дома сейчас в холодное время .Сейчас у нас в Рязани -30 .
galina
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 31 янв 2014, 18:49

Re: Пароизоляция между 1 и 2 этажом

Сообщение Изоспан » 02 фев 2014, 10:04

День добрый.
Лучше эти работы производить после высыхания конструкций. Для подвала лучше сделать отвод вод - дом дольше простоит.
По поводу вашего перекрытия посмотрите здесь: http://isospan.gexa.ru/konstrykcii/cher ... erekritiya
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Пароизоляция между 1 и 2 этажом

Сообщение Станислав » 02 фев 2014, 15:29

Добрый день! Что имеем: 2-х этажный деревянный дом. Живём на первом этаже, второй этаж холодный, не утеплён вообще.2-й этаж планируется сделать тёплым через год,два. Решил утеплить перекрытие между первым и вторым этажом. Получился пирог снизу вверх: чистовой потолок, брусок 50х50, Изоспан В, черновой потолок, утеплитель 150мм.(мин.вата), пароизоляция Изоспан В( вент. зазор между утеплителем и пароизоляцией 20мм.), брусок 50х50, чистовой пол. Беспокойство в том, что по инструкции рекомендуется использовать для чердачных перекрытий Изоспан С.Вопрос: как моя схема скажется на утеплителе? И есть ещё один нюанс, это ванная комната. Там такой же пирог, только отсутствует пароизоляция со стороны первого этажа, в виде чистового потолка пластиковые панели. Вопрос: как повлияет отсутствие пароизоляции на утеплитель?
Станислав
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 14:46

Re: Пароизоляция между 1 и 2 этажом

Сообщение Изоспан » 02 фев 2014, 18:15

День добрый.
По инструкции для чердачных перекрытий рекомендуется снизу монтировать пароизоляцию (хоть Изоспан В, хоть Изоспан С); а сверху - диффузионную мембрану (Изоспан Ам например). Пароизоляцию сверху монтировать нельзя, утеплитель вымокнет.
А вот когда соберетесь утеплять второй этаж, мембрану лучше заменить на пароизоляцию.
Пароизоляция над ванной нужна обязательно.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Пароизоляция между 1 и 2 этажом

Сообщение Сергей 113 » 02 фев 2014, 22:49

Всем привет! Нужна консультация , мне нужен совет! Я строю небольшую дачку , вернее перестраиваю, стены с дерева старые , по наружи обложил газоблоком 10 см. Крыша новая с металочерепицы , гидроизоляция крыши присуствует. Чердак не жилой. Потолок зашит снизу- вверх по балкам , доска 25мм., затем глинобитный раствор 30-40мм, затем утеплитель URSA, сверху по балкам снова доска 25мм. Этой весной хочу подшить из нутри потолок гипсокартоном. Подскажите - нужна ли пароизоляция , если нужна то какая икак ее правильно прибить. Гипсокартон наверное буду крепить на мет. профиль . Зарание благадарю.
Сергей 113
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 22:23

Re: Пароизоляция между 1 и 2 этажом

Сообщение Станислав » 03 фев 2014, 11:49

Доброе утро! Спасибо за ответ. Образовался ещё вопрос. Можно над ванной положить пароизоляцию со стороны второго этажа, то есть между утеплителем и черновым потолком первого этажа с загибом на балки. Ну очень не хоца разбирать потолок в ванной...
Станислав
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 14:46

Re: Пароизоляция между 1 и 2 этажом

Сообщение Изоспан » 03 фев 2014, 12:49

Станислав, день добрый.
Пароизоляция в вашем случае нужна, чтобы защитить утеплитель от влаги, которая идет из ванной - это большое количество. Значит, она должна лежать между ванной комнатой и утеплителем. Причем монтировать ее надо тщательно и герметично, проклеивая нахлесты полотнищ строительным скотчем (Изоспан KL), не оставляя щелей возле стен. Пароизоляция надо всем первым этажом должна предсталять собой единое целое, без разрывов и щелей - иначе получите плесень и сырость.