Страница 1 из 2

Изоспан D в утепленных кровлях

СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 00:28
Барг
Подскажите чем чревато использование изоспана D в утепленных кровлях, при пироге: Мет.череп., обреш., контр. обреш., Изоспан D, воздуш.прослойка, утеплитель, Изоспан В или С? Кровля была сделана решили утеплить.

Re: Изоспан D в утепленных кровлях

СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 10:25
Изоспан
День добрый.
В любом утеплителе есть какая-то остаточная влажность, даже если вы его просушите перед укладкой. Кроме того, через дефекты гидроизоляции и пароизодяции в него влага будет попадать (невозможно создать абсолютно герметичную изоляцию). Далее - эта влага будет испаряться из утеплителя вверх и оседать на нижней стороне Изоспана D в виде капелек. Капельки будут срываться и падать обратно в утеплитель - вот такой вот круговорот воды. В результате утеплитель может отсыреть и потерять теплоизоляционные качества.
Но в вашем случае демонтировать Изоспан D, а потом неизвестно как закреплять мембрану - слишком трудоёмкий и сложный процесс; поэтому, возможно, Изоспан D лучше оставить.
Проклейте снизу нахлёсты полотнищ материала строительным скотчем.
Очень хорошо просушите утеплитель.
При монтаже пароизоляции изоспан В или Изоспан С нахлёсты полотнищ также проклейте клейкой лентой Изоспан KL.
Позаботьтесь, чтобы не было разрывов или каких-то физических дефектов пароизоляции.

Re: Изоспан D в утепленных кровлях

СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 23:39
Барг
А если как вариант под изоспан D, с отступом (вент зазор 4-5см) к боковинам стропил пришить изоспан А(при этом место соединения стропил и изоспана А обработать резино-битумной мастикой) , потом утеплитель и т.д.?

Re: Изоспан D в утепленных кровлях

СообщениеДобавлено: 09 апр 2012, 10:37
Изоспан
День добрый.
вы учитывайте, что между Изоспаном А и утеплителем тоже нужен вентзазор. Стропило у вас какой толщины? Обычно - 15 см. Получается: Изоспан Д - 5 см вентзазор - Изоспан А - 5 см вентзазор - утеплитель 5 см, это весь запас по высоте. Для средней полосы утепление меньше 15 см и смысла делать нет.

Re: Изоспан D в утепленных кровлях

СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 19:23
Александр Кострома
Можно ли использовать изоспан D в качестве пароизоляции на утепленных скатных кровлях?

Re: Изоспан D в утепленных кровлях

СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 03:00
Изоспан
День добрый.
В качестве пароизоляции (со стороны отапливаемого помещения) - можно.

Re: Изоспан D в утепленных кровлях

СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 18:55
Роман Николаевич
Здравствуйте!
У меня такая ситуация - кровельщики сделали крышу, как они это делают обычно всем (с их слов). Пирог - металлочерепица - обрешетка 25 - контробрешетка 40 или 50 (не знаю как брусок положили, не проверял) - Изоспан D - минвата 200 - Изоспан D. То есть, одной и той же плёнкой закрыли и изнутри и снаружи.
Почитав тут ответы понял, что накосячили... Что делать теперь?

Re: Изоспан D в утепленных кровлях

СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 21:56
Изоспан
День добрый.
Да, если строители в виде аргумента говорят: "Мы всегда так делаем", с ними надо расставаться.
Роман Николаевич писал(а): Что делать теперь?
Разбирать, иначе никак.
Определитель, будете разбирать сверху или снизу. Правильнее - сверху.

Re: Изоспан D в утепленных кровлях

СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 11:24
Роман Николаевич
надо сверху разбирать. посоветуйте плёнку на замену.

Re: Изоспан D в утепленных кровлях

СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 12:31
Изоспан
День добрый.
В зависимости от утепления кровли. Посмотрите здесь: http://isospan.gexa.ru/konstruktsii/yte ... nie-krovli