FORUM.GEXA.RU • Просмотр темы - Мансарда

Мансарда

Модератор: Изоспан

Мансарда

Сообщение Esergey1979 » 12 янв 2021, 02:01

У меня в неутепленной скатной крыше установлена подкровельная паро-гидроизоляция D, собираюсь утеплить П-образный контур. Можно так оставить или обязательно вместо D устанавливать гидро-ветрозащитную мембрану AQ proff?
Esergey1979
 
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 12 янв 2021, 01:37

Re: Мансарда

Сообщение Изоспан » 12 янв 2021, 12:00

День добрый.
Применение пароизоляционных плёнок (Изоспан D и аналогичных) вместо паропроницаемых гидроизоляционных мембран (Изоспан AQ Proff и аналогичных)требует дополнительных условий: нужно обязательно делать второй вентилируемый зазор (первый, между гидроизоляцией и обрешёткой с кровельным покрытием обязателен для всех видов кровли, для всех материалов).
А второй нужно будет сделать между утеплителем и пароизолярующей гидроизоляцией (у вас - Изоспан D). Причём он должен быть именно вентилируемым: снизу, в свесе кровли, в него - свободный вход воздуха; сверху, у конька - свободный выход воздуха. Таким образом, за счёт перепада высоты создаётся тяга воздуха, и осуществляется вентиляция.
Минусы:
- с организацией входа воздуха могут возникнуть проблемы - мауэрлат мешает.
-в коньке Изоспан D нужно разезать (выход воздуха). И, чтобы через вентилируемый конёк в разрез не заметало снег и капли дождя, нужно делать клапан.
-сквозняк между Изоспаном D и утеплителем будет выдувать микроволокна утеплителя, а также будет занижать температурный режим в перекрытии.
В общем, это хлопотный и не очень надёжный вариант.
Лучше поменять.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Мансарда

Сообщение Esergey1979 » 12 янв 2021, 12:45

Можно ли заменить в нижней части скатной крыше D на AQ, а в верхней части ломанной крыши оставить D
Esergey1979
 
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 12 янв 2021, 01:37

Re: Мансарда

Сообщение Изоспан » 12 янв 2021, 13:54

Там, где утеплителя не будет, можно оставить Изоспан D. Только обратите внимания: полотнища гидроизоляции (их нахлёст) должны обеспечивать стекание капель за пределы кровли.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Мансарда

Сообщение Esergey1979 » 12 янв 2021, 14:50

Не снимая металлочерепицу всей крыши можно заменить D на AQ
Esergey1979
 
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 12 янв 2021, 01:37

Re: Мансарда

Сообщение Esergey1979 » 12 янв 2021, 15:08

Так ведь в П-образном контуре нет соприкосновения D с утеплителем?
Esergey1979
 
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 12 янв 2021, 01:37

Re: Мансарда

Сообщение Изоспан » 12 янв 2021, 15:33

Esergey1979 писал(а):Так ведь в П-образном контуре нет соприкосновения D с утеплителем?
Простите, сначала вас не поняла. Конечно, если утеплитель нигде не будет идти вдоль Изоспана D, его можно оставить.
Только утеплитель лучше закрыть от выдувания волокон и проникания в него холодного воздуха ветрозащитой - и стены, и потолок. Можно самую простую -Изоспан А. Монтировать вплотную.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Мансарда

Сообщение Den4ick » 26 янв 2021, 14:00

Здравствуйте, скажите пожалуйста нужна ли гидроизоляционная мембрана изоспан АМ в пространстве холодного чердака мансарды или нет

Обратная связь - Изоспан https://isospan.gexa.ru/ask/feedback/
Den4ick
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 26 янв 2021, 13:57

Re: Мансарда

Сообщение Изоспан » 26 янв 2021, 14:14

День добрый.
Дублирую сообщение из обратной связи:
Начнём с того, что подкровельная гидроизоляция нужна всегда и обязательно — и для холодных кровель, и во всех утеплённых кровлях (вне зависимости от типа утепления — по всей площади кровли, по трапеции, П-образное утепление).
Общая схема такая: кровельное покрытие — обрешётка — контробрешётка (создаёт вентилируемый зазор, который необходим для всех видов кровли, для всех применяемых материалов)) — гидроизоляция — стропила.
Есть универсальная гидроизоляция, для всех типов кровель — как любых утеплённых, так и для холодных: Изоспан AQ Proff, Tyvek Solid, Delta Vent N и аналогичные.
Материалы типа Изоспан AM, AS, Tyvek Soft применяются только с опорой на утеплитель, т.е. в случае утепления по ВСЕЙ площади кровли.
Материалы типа Изоспан D или DM применяются для НЕутеплённых кровель.
У вас, судя по схеме, утепление по трапеции. В верхнем треугольнике Изоспан АМ применять не рекомендуется. В идеале — Изоспан AQ Proff.
Возможен вариант: над холодным треугольником монтируете Изоспан D ( DM), а по утеплителю — Изоспан АМ.
И не забудьте про ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ зазор между гидроизоляцией и обрешёткой.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14


Вернуться в Кровли, Мансарды

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6