Купил дом с мансардой, собираюсь утеплять. Заметил, что вместо гидроизоляции был положен Спанлайт AR (нашел этикетку). На сайте указано, что это пароизоляционный материал. Сверху контробрешетка есть. Какие могут быть последствия, если я положу минвату впритык к этой "гидроизоляций" или нужно оставлять вентзазор между утеплителем и этой "гидропленкой"?
Пирог будет таким:
ГКЛ;
Зазор 25 мм;
Изоспан Fs;
200 мм утеплителя;
Спанлайт AR,
Контробрешетка 25 мм,
Обрешётка 25 мм;
Профлист.

Разбирать крышу не планирую

Re: Спанлайт AR

СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 09:51
Изоспан
День добрый.
Миржан писал(а):Какие могут быть последствия, если я положу минвату впритык к этой "гидроизоляций"
Вымокнет утеплитель, закапает с потолка, сгниют стропила. НЕльзя пароизоляционные материалы со стороны холода монтировать.
Миржан писал(а):или нужно оставлять вентзазор между утеплителем и этой "гидропленкой"?
Акцентирую - именно ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ зазор. Т.е. в зазоре должна быть ТЯГА ВОЗДУХА. Для этого внизу, в свесе кровли, должен быть свободный вход воздуха, а вверху,у конька - свободный выход воздуха.

Re: Спанлайт AR

СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 10:07
Миржан
Спасибо за очень быстрый ответ. Решу проблему разрезом Спанлайта на коньке с оставлением зазора для вентиляции.

Re: Спанлайт AR

СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 11:23
Миржан
Спасибо за очень быстрый ответ. Решу проблему разрезом Спанлайта на коньке с оставлением зазора для вентиляции.

Re: Спанлайт AR

СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 12:29
Изоспан
Миржан писал(а):Решу проблему разрезом Спанлайта на коньке с оставлением зазора для вентиляции.
По СП вентилируемый зазор должен быть не менее 5 см. Внизу свободному входу воздуха может помешать мауэрлат,но без тяги конструкцию оставлять нельзя.