Страница 1 из 1

изоспан rs proff

СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 14:22
kmv2208
Добрый день! Подскажите пожалуйста как быть в данной ситуации: на стропила положили Изоспан rs proff надписью вверх, после этого вентиляционный зазор, кровля планируется теплая, будет ли он работать должным образом и не будет ли мокнуть утеплитель?, у него паропроницаемость только в одну сторону получается? Очень переживаем чтобы кровлю не разбирать.

Re: изоспан rs proff

СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 16:03
Изоспан
День добрый.
kmv2208 писал(а):у него паропроницаемость только в одну сторону получается?
Он НЕпроницаем ни для пара, ни для воды - ни в какую сторону.
Более того: пока не встраивают нипеля в каждую пору материала. Поэтому материал либо пароПРОНИЦАЕМЫЙ, либо пароНЕПРОНИЦАЕМЫЙ - в любую сторону.
kmv2208 писал(а):на стропила положили Изоспан rs proff надписью вверх, после этого вентиляционный зазор, кровля планируется теплая, будет ли он работать должным образом и не будет ли мокнуть утеплитель?,
НА стропила? Вообще-то ПОВЕРХ утеплителя (со стороны улицы, холода) пароИЗОЛЯЦИЮ монтировать нельзя. Нужна пароПРОНИЦАЕМАЯ мембрана. Раз сверху смонтировали пароизоляцию (неважно, какую) - утеплитель будет мокнуть.
Вы посмотрите рекомендации на сайте: https://isospan.gexa.ru/usage/krovli/ut ... ye-krovli/

Re: изоспан rs proff

СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 17:02
kmv2208
Получается что всю кровлю придется разбирать и перекладывать изоспан rs на гидро-ветрозащитную мембрану?

Re: изоспан rs proff

СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 17:11
Изоспан
Правильно - да. ПароИЗОЛЯЦИЯ вообще не годится в качестве гидроизоляции утеплённой кровли.
Возможный вариант - смонтировать ветрозащиту с утеплителем на 5 см ниже пароизоляционного материала. Но тут - обязательное условие: этот получившийся зазор между пароизоляцией и ветрозащитой ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть вентилируемым. Для этого нужно сделать свободный вход воздуха снизу,в свесе кровли; и свободный выход воздуха у конька. На деле это достаточно сложно, вам будет мешать мауэрлат.

Re: изоспан rs proff

СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 14:45
Роман Торасов
Подскажите, на мансардной теплой кровле Изоспан B FIX какой стороной подшивается к минвате?
Есть ли разница гладкой стороной к минвате или шероховатой подшивать?

Re: изоспан rs proff

СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 22:19
Изоспан
День добрый.
ЛЮБАЯ пароизоляция свои основные функции (не пропускает ни пар, ни воду) выполняет любой стороной.
Изоспан В монтируется шероховатой стороной в сторону парообразования (в вашем случае - вниз) для того, чтобы на пароизоляции не повисали капли конденсата (в дальнейшем они могут падать вниз и портить нижележащие материалы). На шероховатой поверхности капли не повисают, пар впитывается в шероховатый слой и постепенно выветривается.
Актуально это в помещениях с влажным режимом эксплуатации, или в домах с периодическим отоплением (на выходные приехали - отопление включили, уехали - выключили). В домах ПМЖ, в жилых помещениях-сторона монтажа особого значения не имеет.