Пятна на AQ Proff

СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 10:40
Andrey888
Здравствуйте, вчера был сильный ливень и видимо под конек задуло дождь. После дождя заметил пятна на изоспане, не везде они есть, но не понятно почему они появились... марка изоспана AQ proff. Я надеюсь он не промокает? :D

Re: Пятна на AQ Proff

СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 20:59
Изоспан
День добрый.
Нет, не промокает, конечно7
По фото не определю: а поподробнее про пирог можно? В частности - что поверх Изоспана AQ Proff?

Re: Пятна на AQ Proff

СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 21:03
Andrey888
Поверх изоспана брусок 50х50 и доска 20х100 и металлочерепица

Re: Пятна на AQ Proff

СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 21:05
Andrey888
Поверх изоспана брусок 50х50 и доска 20х100 и металлочерепица

Re: Пятна на AQ Proff

СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 21:10
Изоспан
Andrey888 писал(а):Поверх изоспана брусок 50х50
Это и интересовало.
Зазор между брусками ничем не перекрыт? Сток капель свободный? Куда капли стекают, как организован сток?
Снизу, в свесе кровли, у вас есть свободный вход воздуха в каждый зазор между брусками? Вентиляция хорошая, тяга воздуха есть?

Re: Пятна на AQ Proff

СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 18:39
Andrey888
Между бруском и стропилом уплотнительная лента, сток обычный) угол крыши 35градусов. Снизу софиты подшиты, вентиляция есть конечно. Только я не понимаю связи этого с пятнами.

Re: Пятна на AQ Proff

СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 23:33
Изоспан
Хочу понять - что это за пятна.
Возможности:
1. Механическое повреждение мембраны, например - небольшие проколы материала. В этом случае вода могла пройти через отверстия, и растечься по внутреннему слою мембраны, образуя пятна.
2. Если образовались складки мембраны, или есть преграды для стока воды - теоретически, если вода собралась в лужи с внешней стороны мембраны, может со временем просвечивать сквозь мембрану. Протечь - очень маловероятно; но, тем не менее, эти преграды обязательно нужно убрать.
3. в помещении под крышей очень большая влажность. Причиной может быть отсутствие пароизоляции/некачественная пароизоляция в перекрытии ниже, недостаточная вентиляция помещения под крышей. Паропроницаемость ЛЮБЫХ мембран всё-таки конечна, и при большой влажности возможна конденсация влаги на самой мембране.

Re: Пятна на AQ Proff

СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 19:37
Andrey888
А если под конек положить «аэроэлемент конька» который должен не препятствовать веНтиляции и защищать от брызг дождя будет лучше? А то я думаю как бы хуже не стало, в плане вентиляции...

Re: Пятна на AQ Proff

СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 21:25
Изоспан
Аэроэлемент - вещь хорошая, лишним не будет. Проконсультировать, какой взять не сможем - мы чисто плёночники.