FORUM.GEXA.RU • Просмотр темы - Проблемы АМ

Проблемы АМ

Модератор: Изоспан

Проблемы АМ

Сообщение flayst » 31 янв 2020, 13:23

Привет! Уложили поверх утеплителя мембрану изоспан АМ. Сегодня залезли на чердак и обнаружили что под мембраной образовался тонкий слой льда, т.е. судя по всему она не пропускает пар выходящий из утеплителя. У вас в описании товара по ссылке http://isospan.gexa.ru/vlago-paroizolja ... isospan-am и на вашем видео https://www.youtube.com/watch?v=a6C_-5wDNQc указано что мембрана является "паропроницаемой и не препятствует выходу водяных паров из утеплителя".
Почему же тогда на практике не так?

Далее мы решили проверить паропропускаемость мембраны с помощью парогенератора. Выяснили, что мембрана не пропускает пар в любую сторону!
Мебмрана оранжево-белая. Укладывали как указано на упаковке, белой стороной к утеплителю.
flayst
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 31 янв 2020, 13:13

Re: Проблемы АМ

Сообщение Изоспан » 31 янв 2020, 18:38

День добрый.
Изоспан АМ - паропроницаемая мембрана. Тестируется в независимой аккредитованной лаборатории.
Не знаю, что у вас там с парогенератором; но протестировать её можно так: два стакана; в нижний наливаете кипяток; затем кусок мембраны; сверху - второй стакан вверх дном. Вы сразу увидите, как верхний стакан заполняется паром.
flayst писал(а):под мембраной образовался тонкий слой льда
А вот что интересно: откуда у вас взялось столько влаги? Логично предположить, раз лёд появился под мембраной - значит, пар идёт снизу. А где пароИЗОЛЯЦИЯ-то?
Паропроницаемость ЛЮБОЙ мембраны, ЛЮБОГО производителя не бесконечна.
Мало того - если у вас нет мембраны, но снизу поступает пар - при похолодании в толще утеплителя пар непременно начнёт конденсироваться, и замёрзнет (у вас это случилось в верхних слоях утеплителя). Лёд пар не выпускает, и далее процесс пойдёт лавинообразно.
Так что - срочно разбирайтесь с пароизоляцией.
Источником большого количества влаги также могут быть влажные материалы. Дерево, например, может удерживать количество воды, по весу превосходящее вес самого дерева. Монтировать мокрые материалы нельзя по СП, нужно либо покупать дерево камерной сушки, либо сушить долгое время в сухом помещении.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Проблемы АМ

Сообщение leha » 10 фев 2020, 10:53

Добрый день, подскажите, правильно расстелили изоспан ам, откуда появись подтеки
https://wampi.ru/image/6VkAd7c https://wampi.ru/image/6VkApMP
https://wampi.ru/image/6VkAFt4
leha
 
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 10 фев 2020, 10:39

Re: Проблемы АМ

Сообщение leha » 10 фев 2020, 13:31

добрый день
leha
 
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 10 фев 2020, 10:39

Re: Проблемы АМ

Сообщение Изоспан » 11 фев 2020, 11:00

День добрый.
Первая ссылка не открылась.
На второй фотографии - потёков не виду.
Расскажите подробно - что за конструкция.
Скатная кровля. Утеплённая? Послойно, пожалуйста: все материалы, все зазоры, какие вентилируемые, какие НЕвентилируемые. Кровельное покрытие уже смонтировали? Какое?
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Проблемы АМ

Сообщение leha » 11 фев 2020, 11:14

правильно ли смонтировали АМ, по тому, что в некоторых местах по стропилам была влага

Изображение

[url=https://radikal.ru]Изображение[/url
leha
 
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 10 фев 2020, 10:39

Re: Проблемы АМ

Сообщение Изоспан » 11 фев 2020, 12:32

Если вы имеете ввиду сторону материала - да, правильно.
Влагу вижу только вдоль стропил - возможно, прошла через отверстия саморезов, у вас ведь уплотнительной ленты нет?
Кровельное покрытие ещё не монтировали? Позаботьтесь о хорошем ВЕНТИЛИРУЕМОМ зазоре между гидроизоляцией и обрешёткой.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Проблемы АМ

Сообщение leha » 11 фев 2020, 13:01

уплотнительной ленты нет, металлочерепицу уже смонтировали(, "ВЕНТИЛИРУЕМОМ зазоре между гидроизоляцией и обрешёткой" имеет виду под металлом, контробрешетка и обрешетка сделана.
leha
 
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 10 фев 2020, 10:39

Re: Проблемы АМ

Сообщение Изоспан » 11 фев 2020, 13:18

leha писал(а): металлочерепицу уже смонтировали
Пятна появились о монтажа металлочерепицы - или уже после?
leha писал(а):контробрешетка и обрешетка сделана.
Тяга в вентзазоре реально хорошая? Должен быть свободный вход воздуха под свесом кровли - и свободный выход воздуха у конька.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Проблемы АМ

Сообщение leha » 11 фев 2020, 13:33

Пятна появились о монтажа металлочерепицы - или уже после?-- накрыли в конце декабря, было все хорошо, пятна появились две недели назад (был снег и ветер, начало таять видимо Москва)

Тяга в вентзазоре реально хорошая? Должен быть свободный вход воздуха под свесом кровли - и свободный выход воздуха у конька.-- не могу сказать какая тяга там, контробрещетка 5х5 см и обрешетка 15-2,5.
leha
 
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 10 фев 2020, 10:39

След.