Сообщение strij » 11 янв 2020, 15:47

Добрый день!
Весной переделывали крышу, дожди нормально выдержала. Пирог сверху вниз: металлочерепица, обрешетка дюймовкой, контробрешетка 50х50, мембрана без зазора к утеплителю, утеплитель шелтор арктик 200мм, пароизоляция. Зимой при небольшом минусе образовалась наледь между утеплителем и мембраной, т.е. утеплитель примерз к мембране и при потеплении все это потекло, в помещении на тот момент было 19 градусов. Строители сказали что конденсат из-за прохладной температуры. Добавили температуры до 25-28 градусов, крышу просушили. Сейчас в помещении 20-23 и при небольшом минусе опять примерзает.
В чем может быть проблема?
Сторона правильно у мембраны - картинкой вверх. На форумах пишут , что нельзя использовать сдм с металлическими крыша. Так ли это?
Спасибо.
strij
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 11 янв 2020, 15:17

Re: изоспан AQ Proff конденсат изнутри

Сообщение Изоспан » 11 янв 2020, 17:01

День добрый.
strij писал(а):На форумах пишут , что нельзя использовать сдм с металлическими крыша. Так ли это?
Спасибо.
Можно и нужно.
strij писал(а):В чем может быть проблема?
Проверяйте герметичность пароизоляции. Какой конкретно материал у вас применён? Достаточно ли герметично проклеены нахлёсты пароизоляции строительным скотчем, какой именно скотч вы применяли? Со временем многие скотчи теряют надлежащую адгезию с плёнками. Герметично ли сделаны примыкания полотнищ пароизоляции к стенам? Герметично ли сделаны проходки, если есть?
Всё это нужно проверить. Где-то пар сильно "травит" через некачественный контур пароизоляции.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: изоспан AQ Proff конденсат изнутри

Сообщение strij » 11 янв 2020, 18:34

Пароизоляция Мегнел В, она идет с клеевым слоем, поэтому дополнительно не проклеивали ничем.
Спасибо, проклеим еще все стыки. Надеюсь поможет.
strij
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 11 янв 2020, 15:17

Re: изоспан AQ Proff конденсат изнутри

Сообщение Изоспан » 11 янв 2020, 21:37

strij писал(а):Пароизоляция Мегнел В, она идет с клеевым слоем, поэтому дополнительно не проклеивали ничем.
Об этой пароизоляции ничего не могу сказать; но "встроенный" клеевой слой редко бывает качественный. А если качественный - цена такого материала должна быть достаточно высокой, хорошие клея дешёвыми не бывают, увы.
strij писал(а):Спасибо, проклеим еще все стыки.
Стыки, примыкания, проходки - всё!