FORUM.GEXA.RU • Просмотр темы - Скатная кровля с полумансардой

Скатная кровля с полумансардой

Модератор: Изоспан

Скатная кровля с полумансардой

Сообщение Abyk » 17 ноя 2019, 17:20

Добрый день!
Прошу проконсультировать по следующей ситуации:
Имеем двускатную кровлю из металлочерепицы. 1/2 скатов кровли является 5-й стеной в комнатах 2го тажа + холодный треугольник. Утепление кровли было выполнено не правильно (не буду углубляться, т.к. сейчас все снято и находится на стадии переделки с внутренней стороны). Слои материалов со стороны улицы (что на данный момент) - металлочерепица/обрешетка (25-я доска)/контробрешетка (брусок 50*50)/ диффузионная подкровельная пленка Ютафол "JF 96 SILVER D" старого образца (выпуск 2010г) с низкой паропронецаемостью (не нашел в сети точные характеристики). Утеплитель на данный момент снят и будет заменен на новый. Одной из причин переделки было то, что утеплитель был смонтирован вплотную к ютафоловской пленке которая не яляется контактной.
Сейчас между стропилами сделан органичитель для утеплителя, чтобы был зазор (50мм) между утеплителем и подкровельной пленкой ютафол. Вентилирование подкровленого пространства будет выполнено (слуховые окна + "грибы" + принудиловка на случай повышенной влажности)
Итого пирог утепления кровли будет таким (снизу) - чистовой потолок/вентзазор/пароизоляция/черновой потолок/утеплитель/вентзазор (50мм)/подкровельная пленка ютафол/контрорешетка (50*50)/обрешетка/металлочерепица
ПЕРВЫЙ ВОПОС - Имеет ли смысл поверх утеплителя использовать гидроизоляционную паропроницаемую КОНТАКТНУЮ мембрану? Вариант монтажа только между стропил, сразу за ограничителем для утеплителя. Для чего - защита утеплителя от выдувания и защита от возможных протечек или конденсата с пленки ютафол (т.к. у нее низкое паропроницание + пыль будет забивать поры). Если да - то какую можно использовать из вашей линейки? Возможен и целесообразен ли монтаж между стропилами? Как крепить к стропилам?
ВТОРОЙ ВОПРОС - Имеет ли принципиальное значение размещение чернового потолка (доска 20-ка в разбежку) после пароизоляции (если смотрим снизу вверх)? У вас в схемах на сайте и вообще все пироги делают наоборот - пароизоляцию после утеплителя подшивают черновым потолком.
ТРЕТИЙ ВОПРОС - Склоняюсь к использованию пароизоляции с отражающим слоем "FX". Что смущает - т.к. дом из оцилиндровки, возможность герметичной проклейки в углах (перерубах) и на внутренних стенах в скатной части кровли (мало того, что придется резать волной повторяя волну бревен, так еще и проклеить нужо герметично). Чем вообще вы рекомендуете проеклеивать примыкания FX к бревнам (ML prof справится с этой задачей с учетом волны бревна?)? На стыки вы рекомендуете использовать металлизированную ленту FL - какая минимальная температура применения у этой ленты? Т.к. монтаж быдет производится в зиминий период в неотапливаемом доме.
Или же по третьему вопросу с учетом волны бревна и углов (перерубов) не мудрить и применить одну из FS/FD или RF? Да и еще один момен про перерубы/углы и межвенцовый шов внутренних стен (в местах ската кровли в виде 5-й стены) - межвенцовые швы и перерубы-углы заделаны канатом с армированием акриловым герметиком. Ниже прикрепляю фото для наглядности. А то при выполнении пароизоляции цокольного перекрытия (с применением ваших материалов) столкнулся с двумя проблемами - ML prof очень неохотно клеится к крашенному бревну (краска немного мелит - здесь решил проблему шлифовкой бревна в зонах проклейки) и уж совсем плохо клеился в углах-перерубах, где был применен канат с акриловым герметиком..
С нетерпением жду ваши комментарии!

ссылка на фото - https://yadi.sk/d/qanfgehKLvAJQw
не могу вставить фото - даже 1 - уменьшал до 150Кб, а ваша система пишет "слишкм большой размер вложения".
Abyk
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 17 ноя 2019, 15:45

Re: Скатная кровля с полумансардой

Сообщение Изоспан » 17 ноя 2019, 18:28

День добрый.
Abyk писал(а):Итого пирог утепления кровли будет таким (снизу) - чистовой потолок/вентзазор/пароизоляция/черновой потолок/утеплитель/вентзазор (50мм)/подкровельная пленка ютафол/контрорешетка (50*50)/обрешетка/металлочерепица

Акцентрую ваше внимание : оба зазора должны быть именно ВЕНТИЛИРУЕМЫМИ. То есть, в них должен быть свободный вход воздуха снизу,у свеса кровли - и свободный выход воздуха у конька.
Из этого следует ответ на ваш первый вопрос
Abyk писал(а):Имеет ли смысл поверх утеплителя использовать гидроизоляционную паропроницаемую КОНТАКТНУЮ мембрану? Вариант монтажа только между стропил, сразу за ограничителем для утеплителя.
Выдуваться утеплитель будет. Закроете соответствующей мембраной - выдуваться не будет.
Abyk писал(а):ВТОРОЙ ВОПРОС - Имеет ли принципиальное значение размещение чернового потолка (доска 20-ка в разбежку) после пароизоляции (если смотрим снизу вверх)? У вас в схемах на сайте и вообще все пироги делают наоборот - пароизоляцию после утеплителя подшивают черновым потолком.
Можно делать и так,итак.
Abyk писал(а):ТРЕТИЙ ВОПРОС - Склоняюсь к использованию пароизоляции с отражающим слоем "FX".
Толстые материалы оочень сложно смонтировать герметично. А герметично смонтированная тонкая пароизоляция сработает несравнимо лучше, чем НЕгерметичная толстая (это будет вообще не изоляция).
Изоспан FXлучше в конструкции пола по бетону применять, под ламинат, например. А в вашем случае - замучаетесь клеить, и с сомнительным результатом.
Abyk писал(а):FL - какая минимальная температура применения у этой ленты?
http://isospan.gexa.ru/vlago-paroizolja ... isospan-fl
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Скатная кровля с полумансардой

Сообщение Abyk » 17 ноя 2019, 18:49

Спасибо за быстрый ответ!!!
Прошу прощения не разобрался как сделать ответное сообщение по типу вашего ответа с цитированием...

"Акцентрую ваше внимание : оба зазора должны быть именно ВЕНТИЛИРУЕМЫМИ. То есть, в них должен быть свободный вход воздуха снизу,у свеса кровли - и свободный выход воздуха у конька.

Это я прекрасно понимаю, и понимаю как сделать, поэтому не стал на это обращать углубленное внимание в исходном вопросе.

Из этого следует ответ на ваш первый вопрос
Abyk писал(а):Имеет ли смысл поверх утеплителя использовать гидроизоляционную паропроницаемую КОНТАКТНУЮ мембрану? Вариант монтажа только между стропил, сразу за ограничителем для утеплителя.
Выдуваться утеплитель будет. Закроете соответствующей мембраной - выдуваться не будет.

Что можно использовать из вашей линейки контактных мембран? И достаточно ли будет смонтировать между стропил (приклеить - чем? или прижать рейками?)

Abyk писал(а):ВТОРОЙ ВОПРОС - Имеет ли принципиальное значение размещение чернового потолка (доска 20-ка в разбежку) после пароизоляции (если смотрим снизу вверх)? У вас в схемах на сайте и вообще все пироги делают наоборот - пароизоляцию после утеплителя подшивают черновым потолком.
Можно делать и так,итак.

Здесь все понятно, спасибо!

Abyk писал(а):ТРЕТИЙ ВОПРОС - Склоняюсь к использованию пароизоляции с отражающим слоем "FX".
Толстые материалы оочень сложно смонтировать герметично. А герметично смонтированная тонкая пароизоляция сработает несравнимо лучше, чем НЕгерметичная толстая (это будет вообще не изоляция).
Изоспан FXлучше в конструкции пола по бетону применять, под ламинат, например. А в вашем случае - замучаетесь клеить, и с сомнительным результатом.

Какую тогда пароизоляци посоветуете с учеом исходных данных, которые я описал? В наличии есть В-ка, но хотел с отражащим слоем.

Abyk писал(а):FL - какая минимальная температура применения у этой ленты?
http://isospan.gexa.ru/vlago-paroizolja ... isospan-fl[/quote]
Спасибо! Прошу прощения, не посмотрел сам на сайте.
Abyk
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 17 ноя 2019, 15:45

Re: Скатная кровля с полумансардой

Сообщение Изоспан » 17 ноя 2019, 19:27

Abyk писал(а):Что можно использовать из вашей линейки контактных мембран?
Изоспан AM, AS, AQ Proff.
Abyk писал(а):И достаточно ли будет смонтировать между стропил (приклеить - чем? или прижать рейками?)
Посмотрите схему во вложении. Ориентируйтесь на неё. Частности - на ваше усмотрение.
Abyk писал(а):Какую тогда пароизоляци посоветуете с учеом исходных данных, которые я описал? В наличии есть В-ка, но хотел с отражащим слоем.

С В-шкой трудно работать, чуть гвоздём зацепите - можете порвать. Я предпочитаю Изоспан RS. Из фольгированных порекомендую Изоспан FS
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Скатная кровля с полумансардой

Сообщение Abyk » 17 ноя 2019, 20:27

Последний (надеюсь) вопрос)

Изоспан писал(а):
Abyk писал(а):Что можно использовать из вашей линейки контактных мембран?
Изоспан AM, AS, AQ Proff.
Abyk писал(а):И достаточно ли будет смонтировать между стропил (приклеить - чем? или прижать рейками?)
Посмотрите схему во вложении. Ориентируйтесь на неё. Частности - на ваше усмотрение.

Т.Е. все из перечисленнх вами мембран (АМ/АS/АQ Proff) - можно монтировать вплотную к утеплителю?

Abyk писал(а):Какую тогда пароизоляци посоветуете с учеом исходных данных, которые я описал? В наличии есть В-ка, но хотел с отражащим слоем.

С В-шкой трудно работать, чуть гвоздём зацепите - можете порвать. Я предпочитаю Изоспан RS. Из фольгированных порекомендую Изоспан FS


Понятно, спасибо!
Abyk
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 17 ноя 2019, 15:45

Re: Скатная кровля с полумансардой

Сообщение Изоспан » 17 ноя 2019, 21:12

Abyk писал(а):Т.Е. все из перечисленнх вами мембран (АМ/АS/АQ Proff) - можно монтировать вплотную к утеплителю?

Да.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Скатная кровля с полумансардой

Сообщение Abyk » 17 ноя 2019, 21:26

спасибо за ответы!
Abyk
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 17 ноя 2019, 15:45

Re: Скатная кровля с полумансардой

Сообщение Изоспан » 17 ноя 2019, 22:55

Тёплого дома вам.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14


Вернуться в Кровли, Мансарды

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10