FORUM.GEXA.RU • Просмотр темы - конденсат

конденсат

Модератор: Изоспан

конденсат

Сообщение igor35 » 02 янв 2019, 01:40

добрый день. подскажите,имеется мансарда. утеплена фольгированым утеплителем типа пенофол с проклейкой швов. далее уложено 200 мм утеплителя,который накрыт со стороны холодного чердака Изоспан А. Проблема в том,что на поверхности утеплителя,под изоспанА появилась снежная шуба. в чем может быть причина? Пороизоляция установили нетак довно. возможно утеплитель впитал влаги. Тогда почему изоспан А не дает ей выйти из утеплителя? И Изоспан А правильно как уложить? прямо на утеплитель или же между утеплителем и изоспан А сделать вент зазор? или же там вовсе должен быть другой материал?
igor35
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 02 янв 2019, 01:22

Re: конденсат

Сообщение Изоспан » 02 янв 2019, 11:55

День добрый.
Отвечено здесь:http://forum.gexa.ru/viewtopic.php?f=4&t=22043&p=42778#p42778
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14


Вернуться в Кровли, Мансарды

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9