Возможные причины:igor35 писал(а):по поверхности утеплителя под изоспан А зимой выросла снежная шуба. в чем может быть причина?
Утеплитель минеральная вата? В принципе, толщина достаточная для средней полосы России. Дом где географически находится?igor35 писал(а):уложено 200мм утеплителя
Даже при при применении нормальной пароизоляции (при том, что делается нахлёст 15 - 20 см, и этот нахлёст ещё и проклеивают строительным скотчем), не всегда удаётся достичь герметичного пароизоляционного контура. А у вас, получается, пароизоляция смонтирована встык. Даже при проклейке строительным скотчем вряд ли контур герметичен - где-то чуть скотч отошёл, и пошёл в конструкцию "ручеёк" пара. Примыкания пароизоляции к стенам - тем более внушают сомнение по своей герметичности.igor35 писал(а):сделана пароизоляция фольгированным утеплителем, стыки проклеены,
Вентиляция чердака как осуществляется? Грубо говоря, там должен быть постоянный сквозняк, довольно сильный.igor35 писал(а):со стороны холодного чердака накрыто всё изоспан А
Можно класть на утеплитель.igor35 писал(а):и изоспан А можно ли так ложить прямо на утеплитель или нужен вент зазор между утеплителем и изоспан А
Если не соблюдено хотя бы одно из вышеперечисленных условий - не поможет никакой материал, хоть золото положите.igor35 писал(а):или может его чем то заменить?
Уверяю вас, львиная доля влаги - дефекты пароизоляции. Ещё никому не удавалось достаточно герметично смонтировать пенофол; подозреваю - вы не будете первым преуспевшим.igor35 писал(а):скорее всего получается, что влагу отдает как утеплитель,успевший впитать влагу и само дерево.
Рассмотрим физику явления. При большом перепаде температур в толще перекрытия образуется так называемая "точка росы" - это та температура, в которой влага переходит из газообразного состояния (пар) - в жидкое (вода). И при морозах эта вода . естественно, замерзает. Очень может быть, что утеплитель у вас промёрз на какую-то глубину внутрь, и ледяная "шуба" - всего лишь верхушка айсберга.igor35 писал(а):а почему тогда изоспан не дает ей выйти и шуба образуется между утеплителем и изоспаном?
Собственно, у материалов типа А паропроницаемость - одна из самых лучших. Можно его поднять; но без исправления пароизоляционного контура это вряд ли исправит ситуацию.igor35 писал(а):может его чем то заменить?