FORUM.GEXA.RU • Просмотр темы - конденсат

конденсат

Модератор: Изоспан

конденсат

Сообщение igor35 » 02 янв 2019, 01:32

Добрый день. Подскажите, имеется мансарда. со стороны жилого помещения сделана пароизоляция фольгированным утеплителем, стыки проклеены, уложено 200мм утеплителя и со стороны холодного чердака накрыто всё изоспан А,который лежит прямо на утеплители. проблема в том,что по поверхности утеплителя под изоспан А зимой выросла снежная шуба. в чем может быть причина? и изоспан А можно ли так ложить прямо на утеплитель или нужен вент зазор между утеплителем и изоспан А, или может его чем то заменить?
igor35
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 02 янв 2019, 01:22

Re: конденсат

Сообщение Изоспан » 02 янв 2019, 11:53

День добрый.
igor35 писал(а):по поверхности утеплителя под изоспан А зимой выросла снежная шуба. в чем может быть причина?
Возможные причины:
igor35 писал(а):уложено 200мм утеплителя
Утеплитель минеральная вата? В принципе, толщина достаточная для средней полосы России. Дом где географически находится?
igor35 писал(а):сделана пароизоляция фольгированным утеплителем, стыки проклеены,
Даже при при применении нормальной пароизоляции (при том, что делается нахлёст 15 - 20 см, и этот нахлёст ещё и проклеивают строительным скотчем), не всегда удаётся достичь герметичного пароизоляционного контура. А у вас, получается, пароизоляция смонтирована встык. Даже при проклейке строительным скотчем вряд ли контур герметичен - где-то чуть скотч отошёл, и пошёл в конструкцию "ручеёк" пара. Примыкания пароизоляции к стенам - тем более внушают сомнение по своей герметичности.
igor35 писал(а):со стороны холодного чердака накрыто всё изоспан А
Вентиляция чердака как осуществляется? Грубо говоря, там должен быть постоянный сквозняк, довольно сильный.
Деревянные конструкции - из сухого дерева (камерной сушки) - или из дерева с рынка? Дерево может содержать огромное количество влаги, и сохнет оно очень долго. Монтировать непросохшую древесину не рекомендуется, возможны как раз такие варианты.
То же самое касается утеплителя - насколько вы уверены в его сухости?
Вы не писали - дом ПМЖ, или отапливается периодически? Если периодически, то все негативные процессы усугубляются в разы.
igor35 писал(а):и изоспан А можно ли так ложить прямо на утеплитель или нужен вент зазор между утеплителем и изоспан А
Можно класть на утеплитель.
igor35 писал(а):или может его чем то заменить?
Если не соблюдено хотя бы одно из вышеперечисленных условий - не поможет никакой материал, хоть золото положите.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: конденсат

Сообщение igor35 » 02 янв 2019, 13:00

утеплитель мин вата, дом на пмж. т.е. скорее всего получается, что влагу отдает как утеплитель,успевший впитать влагу и само дерево. а почему тогда изоспан не дает ей выйти и шуба образуется между утеплителем и изоспаном?
igor35
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 02 янв 2019, 01:22

Re: конденсат

Сообщение igor35 » 02 янв 2019, 13:21

а может снять верхний слой изоспа А для просушки утеплителя?
igor35
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 02 янв 2019, 01:22

Re: конденсат

Сообщение Изоспан » 02 янв 2019, 17:26

igor35 писал(а):скорее всего получается, что влагу отдает как утеплитель,успевший впитать влагу и само дерево.
Уверяю вас, львиная доля влаги - дефекты пароизоляции. Ещё никому не удавалось достаточно герметично смонтировать пенофол; подозреваю - вы не будете первым преуспевшим.
igor35 писал(а):а почему тогда изоспан не дает ей выйти и шуба образуется между утеплителем и изоспаном?
Рассмотрим физику явления. При большом перепаде температур в толще перекрытия образуется так называемая "точка росы" - это та температура, в которой влага переходит из газообразного состояния (пар) - в жидкое (вода). И при морозах эта вода . естественно, замерзает. Очень может быть, что утеплитель у вас промёрз на какую-то глубину внутрь, и ледяная "шуба" - всего лишь верхушка айсберга.
Кстати, появление льда в толще утеплителя ещё более усугубляет ситуацию: лёд очень препятствует выходу пара из конструкции, и нарастание влаги идёт лавинообразно.
Наличие или отсутствие мембраны со стороны холода не сильно влияет на процесс; гораздо эффективнее будет сделать нормальную пароизоляцию. Иначе - пока вы отапливаете помещение, в перекрытие поступает пар (в большом количестве). А ведь весной всё это оттает!
igor35 писал(а):может его чем то заменить?
Собственно, у материалов типа А паропроницаемость - одна из самых лучших. Можно его поднять; но без исправления пароизоляционного контура это вряд ли исправит ситуацию.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14


Вернуться в Кровли, Мансарды

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12

cron