Сообщение 007rembo » 28 ноя 2018, 13:37

Друзья помогите советом. Кровельщики при монтаже мансардной кровли в подкровельном пространстве вместо Изоспана АМ смонтировали Изоспан А. Кровля угол наклона 40 градусов стропила изоспан А контр обрешетка металлчерепича внутри ещё не утеплял На потолке мансарды регелях пленки пока не монтировались. Подскажите оставить так или чтобы избежать негативных последствий в будущем весной все разбирать и монтировать правильную гидроизоляцию кровли?
007rembo
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 28 ноя 2018, 13:18

Re: изоспан А

Сообщение Изоспан » 28 ноя 2018, 17:08

День добрый.
Да, материалы типа А в конструкции кровли не применяют - в связи с их малой водоупорностью. Особенно это касается металлических кровель: вследствие дневных перепадов температур на них снизу образуется оочень большое количество конденсата. Велика вероятность того, что со временем материалы типа А начнут воду пропускать.
Если же материал снизу чего-то касается (например, утеплителя) - то вероятность перерастает в уверенность. А, как я понимаю, вы хотите в будущем кровлю утеплять?
Если хотите действительно надёжную конструкцию - рекомендую заменить на рекомендованные плёнки. http://isospan.gexa.ru/konstruktsii/yte ... nie-krovli
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: изоспан А

Сообщение 007rembo » 29 ноя 2018, 10:39

Ясно. А если вариант для рассуждения.Нарастить стропила снизу на 5см и потом утеплить чтобы небыло соприкосновения с утеплителем. В мансарде присутствует холодный чердак выше регелей там в межкровеоьном пространстве так же изоспан А. Буду полагается на ваши выводы.
007rembo
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 28 ноя 2018, 13:18

Re: изоспан А

Сообщение Изоспан » 29 ноя 2018, 11:05

День добрый.
Вариант возможный, но есть"НО".
1. зазор между утеплителем и материалом типа А должен быть вентилируемым. Вы уверены, что в нём будет достаточная тяга воздуха?
2. Если тяга будет - это отлично;вот только утеплитель постепенно будет выветриваться - выдуваться микроволокна. Плотность падает, теплоизоляционные свойства тоже. Процесс оочень медленный, но и дом вы не на 10 лет строите, наверное?
3. Никто не даст гарантий, что материал типа А всё же однажды не потечёт. Чисто под вашу ответственность.
4. По-любому, гидроизоляция лежит на стропилах. Т.е. - она их касается, и в этом месте риск протечки увеличивается.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: изоспан А

Сообщение 007rembo » 30 ноя 2018, 01:06

Ещё раз приветствую! Рассмотрите ещё вариант чтобы не разбирать крышу и кровлю для монтажа правильной мембраны. Оставить все как есть . А для подстраховки на случай протечки изоспана А между стропил в верхних частях где прибита контр обрешетка под небольшим провисом смонтировать Изоспан АМ и стропилы бруском снизу нарастить на 5см чтобы утеплить 200 мм.утеплитель будет вплотную к Изоспан АМ и вент зазор будет между Изоспан А. Будет такая система пар пропускать через два изоспана? Целостность изоспана А сохраняется а если произойдёт протечка Изоспан АМ подстрахует.
007rembo
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 28 ноя 2018, 13:18

Re: изоспан А

Сообщение Изоспан » 30 ноя 2018, 01:10

День добрый.
Такой вариант приемлем.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: изоспан А

Сообщение Сумульта » 30 ноя 2018, 18:17

Под самым коньком крышы, между левой и правой половиной ската не хватило изоспана А 20 см. В Красноярске метражом не продают. Нам надо всего 6 метров длины, сантиметров 50 ширины. Чем можно заменить? Есть остатки изоспана В.
Сумульта
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 30 ноя 2018, 18:10

Re: изоспан А

Сообщение Изоспан » 30 ноя 2018, 19:13

День добрый.
Изоспан А не предназначен для кровель, это стеновая ветрозащитная мембрана. В конструкции кровель может потечь.
ИзоспанВ - это пароизоляция, предназначен только для пароизоляции ИЗНУТРИ помещения, со стороны тепла.
Какие материалы применяют, икакие чем заменить, смотрите здесь:
Для утеплённой кровли http://isospan.gexa.ru/konstruktsii/yte ... nie-krovli
Для холодной кровли http://isospan.gexa.ru/konstruktsii/ney ... nie-krovli
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14