Страница 1 из 1

Настильный потолок в бане

СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 04:50
Dorrin
Здравствуйте, так как баня старая, то вагонкой обшивать не хочу. Поэтому можно ли постелить Изоспан В с наружной стороны на черновой потолок, дальше каменная вата, Изоспан ам и доски необрезанные. Не будет ли скапливатьсч конденсат между пароизоляция и досками. Спасибо!)

Re: Настильный потолок в бане

СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 10:45
Изоспан
День добрый.
Dorrin писал(а):Не будет ли скапливатьсч конденсат между пароизоляция и досками.
Конечно, будет - куда ж ему деваться. В бане нужен зазор между внутренней обшивкой и пароизоляцией (роль обшивки у вас будут именно доски выполнять).
Более того, у вас доски, наверное, снизу к лагам пришиты? Если будете стелить пароизоляцию поверх - лаги придётся огибать, и лаги тоже быстро сгниют - у них даже шансов нет высыхать, если с трёх сторон завёрнуты в пароизоляцию.

Re: Настильный потолок в бане

СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 11:49
Dorrin
Доски настелены поверх двух противоположных венцов сруба. Между ними ещё один такой же венец. Получается доски лежат на 3 венцах и выполняют роль и чистового и чернового потолка. Чердак холодный, не используется. А если Изоспан В положить с зазором на эти доски? Или может вместо Изоспан В использовать другой фольгированный Изоспан? Или какой вариант вы можете предложить утепление настильного потолка не обшивая вагонкой?

Re: Настильный потолок в бане

СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 12:01
Dorrin
Доски лежат на двух противоположных венцах сруба, между ними ещё один такой же венец. И выполняют роль чистового и чернового потолка. У меня чистовой потолок сделать не получится, он и так низкий. А если изоспан В или другой фольгированный Изоспан настелить на доски с зазором 2 см? Или какой вариант вы можете предложить?

Re: Настильный потолок в бане

СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 13:39
Изоспан
Dorrin писал(а):Доски лежат на двух противоположных венцах сруба, между ними ещё один такой же венец.
То есть, поверх досок никаких лаг нет? Немного лучше.
Dorrin писал(а):А если Изоспан В положить с зазором на эти доски?
Как вариант - можно. Но учитывайте: пароизоляция не может служить несущей конструкцией для утеплителя, со временем будет вытягиваться; места крепления скобами или саморезами тоже растянутся - и начнут пропускать пар, всё больше и больше; со временем пароизоляция начнёт вообще расползаться и рваться. Нельзя на неё нагрузки (это касается ЛЮБОЙ пароизоляции, ЛЮБЫХ производителей).
То есть, нужно будет делать несущие для утеплителя.
Dorrin писал(а):Или может вместо Изоспан В использовать другой фольгированный Изоспан?
А что это изменит в вашем случае? Между ЛЮБОЙ пароизоляцией и досками при монтаже "доски-пароизоляция вплотную" пар скапливаться будет.
Теперь - о материалах. В парилке - только Изоспан FB, с проклейкой нахлёстов полотнищ лентой Изоспан FL Termo. В других помещениях - посоветую Изоспан RS, он прочнее Изоспана В - поэтому надёжнее, меньше шансов повредить при монтаже. Проклеивать нахлёсты - Изоспан KL+ в оптимале; Изоспан KL приклеить к шероховатой стороне сложнее. Но можно проклеить и Изоспан FL Termo, только он односторонний.

Re: Настильный потолок в бане

СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 14:08
Dorrin
Спасибо)

Re: Настильный потолок в бане

СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 17:42
Изоспан
Тёплого дома вам.