stels010 писал(а):как их вставить на форум?
Когда отвечаете, внизу есть кнопка "добавить вложения".
stels010 писал(а):Профнастил, обрешетка дюймовка (доска 200 на 25), лаги 150 на 50, на обрешетки изнутри набиты рейки параллельно лагам 2 на 2 см. сверху них между лагами мембрана Спанлайт АМ
Сверху - или всё-таки снизу?
Рейки 2*2 - это мало. В таком зазоре может не возникнуть тяги воздуха, достаточной для вентиляции конструкции.
Кстати, для этой тяги внизу, под свесом кровли, должен быть свободный вход воздуха; и вверху, у конька - свободный выход воздуха из вентзазора.
Есть вариант монтажа гидроизоляции снизу, не разбирая кровли - прилагаю. Брусок посередине нужен для того, чтобы вода (конденсат с металлической кровли, его будет много) не тёк к стропилам - чтобы не подгнивали.
stels010 писал(а):хочу взять пенофол фальгированный
Это на вспененном полиэтилене? Учтите: толстую пароизоляцию гораздо труднее смонтировать герметично. Нахлёст плотно не сделать - материал будет топорщиться; надежда только на проклейку. Чуть скотч отойдёт - и всё, конец пароизоляции. Сделать герметично примыкания толстого материала к стенам также сложно - и туда пар пойдёт.
Надёжнее тонкие пароизоляционные материалы.
stels010 писал(а):вверху имеется холодный треугольник, там хочу делать принудительную вентиляцию на улицу
Да, вентиляция там необходима - либо слуховые окна напротив друг друга, либо принудительная.