FORUM.GEXA.RU • Просмотр темы - Замена утеплителя

Замена утеплителя

Модератор: Изоспан

Замена утеплителя

Сообщение Sez » 16 апр 2018, 18:59

Добрый день! Не смог найти однозначного ответа на следующий вопрос. Производится замена утеплителя чердачного перекрытия (со шлаковой засыпки на минвату). Расположить пароизоляцию возможно только поверх подшивки потолков. Стоит ли прокладывать пароизоляцию непрерывно, оборачивая балки, или устраивать корыта из пароизоляции, чтобы балки дышали?
Sez
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 16 апр 2018, 18:52

Re: Замена утеплителя

Сообщение Изоспан » 16 апр 2018, 20:31

День добрый.
Если обернёте балки - они сгниют.
Если пароизоляция между балок - пар будет легко проникать в перекрытие через сами балки, дерево паропроницаемо.
Правильный вариант - демонтировать чистовой потолок, и сделать пароизоляцию снизу по доскам чернового потолка.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Замена утеплителя

Сообщение Sez » 17 апр 2018, 17:21

Правильный вариант известен, но невыполним, так как финансирование ремонта нижележащих помещений не предусмотрено и речь идет только о обеспечении теплового режима путем замены утеплителя (ну и заодно разгрузить перекрытие). При устройстве пароизоляции "корытом", заводя ее границы до верха балок (выше утеплителя) пар будет проходить мимо утеплителя. Ка вы считаете, такой вариант лучше, чем отсутствие пароизоляции вообще.
К сожалению не получается загрузить картинки с вариантами.
Sez
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 16 апр 2018, 18:52

Re: Замена утеплителя

Сообщение Изоспан » 17 апр 2018, 18:40

Я понимаю, о чём вы. Но рекомендовать опасный вариант не имею права, да и не хочу.
Sez писал(а): При устройстве пароизоляции "корытом", заводя ее границы до верха балок (выше утеплителя) пар будет проходить мимо утеплителя.
Зато балки будут увлажнены.
Sez писал(а):отсутствие пароизоляции вообще.
Будут увлажнены и балки, и утеплитель.
В холодное время года, когда пар из отапливаемого помещения особенно устремляется наружу, внешняя с торона утеплителя и балок будут покрываться слоем льда. Он сработает, как пароизоляция снаружи пирога - и начнётся усиленное влагонакопление. Мало того, что с наступлением тепла это всё оттает и почечёт внутрь дома, так ещё и гниль, плесень пойдёт - при любом варианте.
По сути, вы спрашиваете: что лучше, если сгниют одни балки - или вместе с утеплителем.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Замена утеплителя

Сообщение Sez » 18 апр 2018, 12:37

Спасибо, лед как пароизоляцию я во внимание не принимал. Хотя в узлах перекрытий 30х-60х гг, глиняная обмазка по дощатому накату выполнялась именно таким образом.
Sez
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 16 апр 2018, 18:52

Re: Замена утеплителя

Сообщение Изоспан » 18 апр 2018, 21:03

Sez писал(а):Хотя в узлах перекрытий 30х-60х гг, глиняная обмазка по дощатому накату выполнялась именно таким образом.
Да, с этим сталкиваться приходилось. Как и с мокрыми разводами на потолке при этом - и такое бывало. Вам такой риск нужен?