Пожалуйста, подскажите про прилегание пароизоляции к стене мансарды. Имеется: мансардное помещение в бревенчатом срубе. Внешняя часть крыши смонтирована (кровля, вентзазор, Изоспан AQ Proff), далее между стропилами планируется заложить утеплитель и смонтировать пароизоляцию. В планах периодически посещать дом зимой (не отапливать всю зиму).
Следуя инструкции, при монтаже пароизоляции в месте примыкания к стене, мы должны проклеить клейкой лентой Изоспан ML proff или Изоспан SL proff. Так как крыша имеет уклон, при образовании конденсата он будет стекать на верхнюю часть бревна, на которое опирается стропило. Вопрос: как этого избежать?

Re: Пароизоляция мансарды

СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 16:49
Изоспан
День добрый.
Ujean писал(а):ак как крыша имеет уклон, при образовании конденсата он будет стекать на верхнюю часть бревна, на которое опирается стропило. Вопрос: как этого избежать?
1. Применять пароизоляцию с антиконденсатной поверхностью (Изоспан RS, DM лучше всего).
2. Проветривать - особенно, когда включаете отопление.

Re: Пароизоляция мансарды

СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 18:01
Ujean
Проветривать вентзазор?

Re: Пароизоляция мансарды

СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 20:36
Изоспан
Проветривать мансарду.

Re: Пароизоляция мансарды

СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 21:14
Ujean
Понял. Спасибо, как гора с плеч ;)

Re: Пароизоляция мансарды

СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 21:27
Изоспан
Тёплого дома вам.