Сообщение mvp » 23 ноя 2017, 11:59

Добрый день, подскажите, пожалуйста, какой пирог перекрытий выбрать для 2-х этажного гаража с жилым 2 этажом. На 1 этаже 2 помещения: гараж с предполагаемой температурой в зимний период 0+5 градусов и мастерская с температурой +15 градусов, над ними единое жилой пространство с температурой +20. Нужно ли делать разный пирог утепления перекрытий этих помещений? Если делать теплые полы на мансарде, может лучше будет верхний слой сделать из Изоспана FB, отражающей поверхностью вверх?
И еще вопрос: Строители уложили мембрану Изоспан АМ под металлочеперицу шершавой стороной вверх, читал на форуме что ничего страшного, но все же хотелось в этом еще раз убедиться. Пока есть возможность переделать, если это не правильно.
mvp
 
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 19:26

Re: Двухэтажный гараж с жилым 2 этажем

Сообщение Изоспан » 23 ноя 2017, 12:38

День добрый.
mvp писал(а):гараж с предполагаемой температурой в зимний период 0+5 градусов и мастерская с температурой +15 градусов, над ними единое жилой пространство с температурой +20.
Как всегда, со стороны тепла ставим пароИЗОЛЯЦИЮ, со стороны более холодного помещения - пароПРОНИЦАЕМУЮ мембрану.
mvp писал(а):может лучше будет верхний слой сделать из Изоспана FB, отражающей поверхностью вверх?
Да, в случае тёплых полов пароИЗОЛЯЦИЯ с отражающей поверхностью очень уместна.
А в качестве пароПРОНИЦАЕМОЙ мембраны - любую : Изоспан AQ, AS, AM, A.
mvp писал(а):Строители уложили мембрану Изоспан АМ под металлочеперицу шершавой стороной вверх, читал на форуме что ничего страшного,
Действительно, ничего страшного, пусть лежит так.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Двухэтажный гараж с жилым 2 этажем

Сообщение mvp » 23 ноя 2017, 13:11

А разные пироги перекрытий надо делать или нет? Над мастерской как межэтажные, а над гаражом какое перекрытие выбрать, как перекрытие цокольного этажа?
Отражающую мембрану FВ нужно только под теплым полом или по всему помещению?
Получается над зоной мастерской:чистый потолок- зазор 40 мм- Изоспан В (шершавой стороной вниз)-черный потолок - утеплитель - Изоспан В (шершавой вверх), в зоне теплого пола Изоспан FB -зазор 40 мм-пол 2 этажа.
Над зоной гаража: чиcтый потолок-зазор 40 мм - Изоспан АМ (АS, Proff) любой стороной, правильно? - черный потолок - утеплитель - Изоспан В (шершавой стороной вверх), в зоне теплого пола Изоспан FB - зазор 40 мм- пол 2 этажа?
Правильно?
Спасибо за оперативные ответы!
mvp
 
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 19:26

Re: Двухэтажный гараж с жилым 2 этажем

Сообщение Изоспан » 23 ноя 2017, 14:16

mvp писал(а):Правильно?
Нет.
Или я вас неправильно понимаю? У вас внизу везде будет холоднее, чем наверху?
Изоспан писал(а):со стороны тепла ставим пароИЗОЛЯЦИЮ, со стороны более холодного помещения - пароПРОНИЦАЕМУЮ мембрану.

По всему перекрытию: чистовой потолок 1го этажа - зазор - паропроницаемая мембрана (Изоспан AQ, AS, AM, A) - утеплитель - пароизоляция (только зачем Изоспан FB - он же для бань, лучше Изоспан FS или FD), все нахлёсты проклеить скотчем Изоспан FL - зазор - пол.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Двухэтажный гараж с жилым 2 этажем

Сообщение mvp » 23 ноя 2017, 14:32

Т.е. черный потолок ставить не обязательно?
mvp
 
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 19:26

Re: Двухэтажный гараж с жилым 2 этажем

Сообщение mvp » 23 ноя 2017, 14:55

Извините, еще вопрос. Стены 2 этажа газоблок Д400, толщиной 200 мм. Буду утеплять изнутри (Рокувул Лайт Батс 2 слоя по 50 мм) по периметр,у внутренних стен не будет. Подскажите какую мне схему утепления применить?
Спасибо.
mvp
 
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 19:26

Re: Двухэтажный гараж с жилым 2 этажем

Сообщение Изоспан » 23 ноя 2017, 15:20

mvp писал(а):Т.е. черный потолок ставить не обязательно?
Плёнки по умолчанию не могут служить несущей конструкцией. Не хотите делать сёрный потолок - или шнуровку делайте, или поддерживающую рейку. Частота зависит от утеплителя.
mvp писал(а):Стены 2 этажа газоблок Д400, толщиной 200 мм. Буду утеплять изнутри (Рокувул Лайт Батс 2 слоя по 50 мм) по периметр,у внутренних стен не будет. Подскажите какую мне схему утепления применить?
Внутренняя обшивка - зазор - пароизоляция - утеплитель - газоблок.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Двухэтажный гараж с жилым 2 этажем

Сообщение mvp » 23 ноя 2017, 17:24

Спасибо!
mvp
 
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 19:26

Re: Двухэтажный гараж с жилым 2 этажем