Страница 1 из 3

Изоспан С

СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 16:48
Леонид1983
Есть вопрос по изоспан с. Мне сейчас монтируют стропила крыши с последующим утеплением. Снаружи работники привезли изоспан С. Можно ли ее использовать снаружи для гидроизоляции утепленной мансарды? По уверениям продавцов пары фирм можно. но в инструкции написано для внутренней работы. Прав ли я, если заставлю оторвать ее снаружи и положить другую? Или все-таки можно ее уложить под кровлю сверху утеплителя?

Re: Изоспан С

СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 17:25
Изоспан
День добрый.
Изоспан С - это пароИЗОЛЯЦИЯ. Для утеплённой кровли в качестве гидроизоляционного материала нужно применять пароПРОНИЦАЕМУЮ мембрану.
ПароИЗОЛЯЦИЮ, в принципе, применять допустимо,но с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ условием: между утеплителем и этой плёнкой делается ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ зазор. Причём качество конструкции всё равно будет хуже, чем в случае применения мембраны.
http://isospan.gexa.ru/konstruktsii/yte ... nie-krovli

Re: Изоспан С

СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 17:47
Леонид1983
Ясно. Никакого дополнительного вентзазора точно нет. Эта пленка бедет лежать прямо на утеплителе. и толщина утеплителя будет 150 мм. Со слов бригадира: они ее используют чаще чем А или АМ, она лучше держит влагу, и все равно пропускает воду. И раньше типа вообще простую пленку использовали и ничего. То есть из вышесказанного я понял что или они хотят просо обмануть, или сами не разбираются в вопросе. Правильно?

Re: Изоспан С

СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 19:35
Изоспан
Скорее всего, не разбираются. Наберите в поисковике "гидроизоляция утеплённой скатной кровли", почитайте. И строители пусть почитают.
Обратите внимание: плёнки в решениях делятся на гидроизоляционные и пароизоляционные. Это - противоположные по свойствам и применению плёнки (хотя воду не пропускают ни те, ни другие, терминология).

Re: Изоспан С

СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 17:03
m iron
Прошу прощения, что влез в чужую тему. Создал свою, но она пока не опубликована, а мне уже сейчас на склад ехать забирать изоспан.
Суть вопроса- для холодной кровли какой тип изоспана выбрать D или С ?

Re: Изоспан С

СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 20:10
Изоспан
День добрый.
Боюсь, ответ опоздал - Изоспан D.

Re: Изоспан С

СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 20:59
m iron
Нет, не опоздал, сейчас переиначу заказ! Спасибо!

Re: Изоспан С

СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 21:57
Изоспан
Отлично!

Re: Изоспан С

СообщениеДобавлено: 31 дек 2017, 17:59
evg4310
Смонтировал стропила крыши с последующим утеплением. Снаружи прикрепили изоспан С. Использовали ее снаружи для гидроизоляции утепленной мансарды. По уверениям продавцов пары фирм можно. Отделку еще не начал .Дом простоял 2 года без утепления .В этом году утеплил ,приехал на новый год по проклееным стыкам вода капает, засунул руку между утеплителем и пленкой тоже влага.Что посоветуете все заново вскрывать

Re: Изоспан С

СообщениеДобавлено: 31 дек 2017, 23:36
Изоспан
День добрый.
evg4310 писал(а):Снаружи прикрепили изоспан С.
Изоспан С - это пароизоляция. Такие материалы монтируются ТОЛЬКО со стороны тепла от утеплителя (изнутри дома). Со стороны холода нужен материал, противоположный по свойствам, функциям и применению: пароПРОНИЦАЕМЫЕ мембраны.
Конструкцию утеплённой кровли посмотрите здесь: http://isospan.gexa.ru/konstruktsii/yte ... nie-krovli