Сообщение Давыдова Мария » 06 авг 2017, 18:01

День добрый! Дом с мансардой, Липецкая обл., двухскатная, с фронтонами из газоблока. Проведено отопление 5 батарей под окнами. Собираемся утеплять, рабочие положили вместо мембраны Изоспан D. Положили его не очень аккуратно, думаем проклеить самим скотчем. Пришлось наращивать бруски для вентзазора между утеплителем и изоспаном. Я только не понимаю, как можно положить утеплитель так, чтобы он не соприкосался с пленкой? И надо потом на утеплитель класть еще какую-нибудь пленку?
Давыдова Мария
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 06 авг 2017, 17:47

Re: Изоспан D.

Сообщение Изоспан » 06 авг 2017, 18:22

День добрый.
Давыдова Мария писал(а):Собираемся утеплять, рабочие положили вместо мембраны Изоспан D.
Утеплять - изнутри или снаружи?
Но в любом случае - Изоспан D между газоблоками и утеплителем неприемлем.
Утеплитель монтируйте вплотную к газоблокам, не надо между ними плёнок - никаких. Только навредите.
Давыдова Мария писал(а):Пришлось наращивать бруски для вентзазора между утеплителем и изоспаном.
ВЕНТзазор? И за счёт чего он будет вентилироваться? Как вы организуете в него вход воздуха с улицы (холодного, кстати), и как - выход его из ВЕНТзазора? Будет ли тяга воздуха, которая и создаёт вентиляцию в зазоре?
НЕвентилируемый зазор смысла не имеет, пользы не приносит.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11374
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Изоспан D.

Сообщение Давыдова Мария » 06 авг 2017, 19:52

Спасибо за ответ! Утепляться будет мансарда. Чердак холодный. Разве через конек крыша не вентилируется? Немного не поняла про изоспан и газоблок...Газоблок будет утепляться снаружи, позже. url=http://radikal.ru]Изображение[/url]
Давыдова Мария
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 06 авг 2017, 17:47

Re: Изоспан D.

Сообщение Давыдова Мария » 06 авг 2017, 20:07

Давыдова Мария
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 06 авг 2017, 17:47

Re: Изоспан D.

Сообщение Изоспан » 07 авг 2017, 00:15

Давыдова Мария писал(а):Собираемся утеплять,
Было непонятно, что вы хотите утеплять - думала, речь о фронтонах.
Давыдова Мария писал(а):Утепляться будет мансарда.
Судя по фото, утепление по трапеции? Вертикальные стенки, горизонтальный потолок, и наклонные части? В наклонных частях между Изоспаном D и утеплителем нужен вентилируемый зазор. Возможно, придётся нарастить стропила снизу для достаточного слоя утеплителя.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11374
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Изоспан D.

Сообщение Давыдова Мария » 07 авг 2017, 03:09

Вот в этом -то и вопрос. Мы нарастили для утепления стропила, но каким образом получить вентзазор? Делать обрешетку? И на нее укладывать вату? И еще проблема с окнами -кукушками. Там никак не наростить до нужного размера ((( может поименить пенофол для утепления?
Давыдова Мария
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 06 авг 2017, 17:47

Re: Изоспан D.

Сообщение Давыдова Мария » 07 авг 2017, 03:10

Да, утепление по трапеции)
Давыдова Мария
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 06 авг 2017, 17:47

Re: Изоспан D.

Сообщение Давыдова Мария » 07 авг 2017, 03:18

img]http://s008.radikal.ru/i304/1708/7e/4b5dd3b8b9b8.jpg[/img][/url]
Давыдова Мария
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 06 авг 2017, 17:47

Re: Изоспан D.

Сообщение Изоспан » 10 авг 2017, 16:39

Давыдова Мария писал(а):Вот в этом -то и вопрос. Мы нарастили для утепления стропила, но каким образом получить вентзазор? Делать обрешетку? И на нее укладывать вату?
Можно - на обрешётку. Можно - на шнурку (фото прилагаю).
Давыдова Мария писал(а):И еще проблема с окнами -кукушками. Там никак не наростить до нужного размера
Это - уже скорее вопрос для проектировщиков.
Давыдова Мария писал(а):может поименить пенофол для утепления?
ВМЕСТЕ с нормальным утеплителем, с соблюдением всех ВЕНТзазоров и т.д. - можно. Иначе - нет.