Страница 1 из 1

утепленная крыша бани

СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 22:57
nikvladimir
Имеется второй жилой мансардный этаж бани с двухскатной утепленной крышей . Строители положили пирог так: изнутри - обрешетка ; какая-то матерчатая белая мембрана ; утеплитель; изоспан д ; контробрешетка; обрешетка.
Нахлесты пленок не склеены , уложены горизонтально.
Вопрос : изоспан д допустим или надо менять на Изоспан AQ proff ?

Re: утепленная крыша бани

СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 11:23
Изоспан
День добрый.
nikvladimir писал(а):какая-то матерчатая белая мембрана
Сюда пароИЗОЛЯЦИЯ нужна, диффузионная мебрана не годится.
nikvladimir писал(а):изоспан д допустим или надо менять на Изоспан AQ proff ?
Изоспан D можно только с ДВУМЯ ВЕНТИЛИРУЕМЫМИ зазорами: над Изоспаном D -он у вас есть, за счёт контробрешётки, и между Изоспаном D и утеплителем - его у вас нет. Без этого - утеплитель вымокнет, а стропила заплесневеют на сезон, сгниёт всё.

Re: утепленная крыша бани

СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 18:30
nikvladimir
значит поменять Изоспан D на Изоспан AM ?
Изоспан D растелить вместо "матерчатого материала" с пленкой ( может это и пароизоляция) или не стоит?.

Re: утепленная крыша бани

СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 20:03
Изоспан
nikvladimir писал(а):значит поменять Изоспан D на Изоспан AM ?
Да.
nikvladimir писал(а):Изоспан D растелить вместо "матерчатого материала" с пленкой ( может это и пароизоляция) или не стоит?.
Если на нём нет физических повреждений - можно.