FORUM.GEXA.RU • Просмотр темы - Исправление ошибок на кровле

Исправление ошибок на кровле

Модератор: Изоспан

Исправление ошибок на кровле

Сообщение Stass » 11 май 2017, 16:36

Добрый день!
Прошу помочь мне по следующим проблемам:
1. Кровля.
В настоящее время имеется следующий состав:
- стропила 150 мм
- обрешетка из дюймовой доски
- Изоспан Д
- рейки для вентзазора 30 мм
- обрешетка из дюймовой доски
- оцинкованный профнастил.
Так как сразу не изучил характеристики и область применения материалов, то допустил ошибку уложив Изоспан Д для кровли мансарды, которая будет утеплена.
Чтобы исправиться планирую отступить от обрешетки внутрь 50 мм и устроить следующую конструкцию:
- Изоспан ???
- утеплитель 150 мм за счет набивки на стропила бруска 50х50 мм
- Изоспан RS или B ???
- вентзазор 50 мм
- внутренняя отделка
Под коньком устроить вентотверстия.
Прошу подсказать допустима ли такая схема и какие материалы использовать? Схема и фото прилагается.
2. Фронтоны.
Сейчас фронтоны зашиты вагонкой, поверх натянут Изоспан АМ, вентзазор 50 мм и блокхаус. Планирую выполнить утепление таким образом:
к вагонке вплотную утеплитель 150 мм,
Изоспан RS,
вентзазор 50 мм
внутренняя отделка.
Всё ли верно?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Stass 12 май 2017, 13:38, всего редактировалось 1 раз.
Stass
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 26 окт 2014, 15:30

Re: Исправление ошибок на кровле

Сообщение Изоспан » 11 май 2017, 23:24

День добрый.
Stass писал(а):- Изоспан ???
В принципе, можно уже никакую мембрану дополнительно и не монтировать. Главное, чтобы зазор между пароизоляцией (Изоспан D) и утеплителем вентилировался (нельзя, чтобы воздух застаивался).
Stass писал(а):- Изоспан RS или B ???
Изоспан RS прочнее, с ним легче работать, он надёжнее; Изоспан В - дешевле.
Stass писал(а):Под коньком устроить вентотверстия.
Пароизоляцию (Изоспан D) нужно разрезать вдоль конька для выхода пара.
Stass писал(а):2. Фронтоны.
Сейчас фронтоны зашиты вагонкой, поверх натянут Изоспан АМ, вентзазор 50 мм и блокхаус. Планирую выполнить утепление таким образом:
к вагонке вплотную утеплитель 150 мм,
Изоспан RS,
вентзазор 50 мм
внутренняя отделка.
Всё ли верно?
Всё у вас совершенно правильно.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11375
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14


Вернуться в Кровли, Мансарды

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7